电能作为人类生活中重要能源, 其计量结果是供用电双方电费结算重要依据,
其计量数据的准确性及合理性直接影响到供用电双方经济利益及交易公平性。 随着我国深化电力体制改革和确保电力交易公平公正发展趋势, 对电能计量工作提

出了新要求,电能计量准确性与公平性的研究是电力系统中重要研究课题之 。
由千在单相接地故障下带电运行期间,配电网出现了电能计量失准,该情况影
响了电力交易公平公正。 所以, 论文针对配电网单相接地故障对电能计量的影响
进行了研究,研究内容和结果为分析该工程实际问题和解决该工程实际应用问题提供了坚实依据。 具体研究内容如下:
句针对工程实际中计量用电磁式互感器因单相接地故障而在故障下出现误
差超标进而影响电能计量准确性的顾虑, 就单相接地故障对互感器误差的影响进行了研究,研究表明单相接地故障不会对互感器误差造成明显影响, 解除了该工
程应用顾虑。
@针对目前国内配电网计量用电压互感器主要采用的接线方式,通过理论分
析和仿真计算,研究了在单相接地故障下配电网带电运行期间,电能计量装置中
电压互感器采用不同接线方式时电能计量的准确性, 得出变电站出线侧采用V/v

接线方式会造成电能计量失准的结论, 并针对该结论提出了 些关千配电网电能

计量装置选用注意事项, 具有 定工程指导价值。
@针对供电企业与专线供电用户之间电能计量方案在单相接地故障下的公
平性, 对单相接地故障前后故障线路损耗变化机理进行分析, 对配电网针对该类电力用户电能计量方案进行了阐述, 将该计量方案结合线损变化的结论对电能计
量方案公平性进行了分析, 得出了该计量方案会因单相接地故障造成对用户少计
电能的结论, 并提出供电企业与专线供电用户之间电能计量方案应考虑配电网单

相接地故障下带电运行的特殊情况, 具有 定工程指导和参考价值。
@)为了验证理论分析和仿真计算正确性, 搭建了实际物理模型的试验平台。
在实际试验中,对配电网单相接地故障下,电流和电压互感器进行误差测量,对
电压互感器采用不同接线方式下电能计量数据结果进行对比。 试验结果表明了理

论分析和仿真计算的正确性, 从而进 步证明了研究内容和结论的正确性与有效
性,为相关工程实际应用和工程疑问解答奠定了坚实依据。