两点接地短路的复杂电网事故进行了详细分析。该事故无法通过故障点判断是否属于主变压器差动保护区内故障,通过差流计算的方法证明了 CT 故障点在主变压器差动保护区区外,差动保护因 CT 受损波形畸变而动作。分析过程显示了故障细节对事故分析的重要性。