[论文] 一起220kV风电场并网线路接地故障分析

[复制链接]
发表于 2022-11-5 23:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jakytome 于 2022-11-5 23:57 编辑

摘要:近年来,我国风力发电发展迅猛,大规模风电集中并网给电力系统安全运行带来的影响愈发突出。 以一起 220kV 风电场并网线路单相接地故障为例,详细分析了故障时系统端及风场端电压、电流波形及特性。 由于风场高压并网线保护背侧的正、负序等效阻抗远远大于零序等效阻抗,当并网线路发生接地故障时,风电端流过的故障电流将主要为零序分量,使得三相故障电流幅值、相位近似一致,与传统接地故障象征有明显差别。 基于 PSCAD/ EMTDC 平台建立风电场并网仿真模型,对并网线路接地故障进行了仿真验证,结果证明了理论分析的正确性。 研究结果能为风电接入的电力系统继电保护正确选相及可靠动作提供有益指导。关键词:风电场;集中式接入;接地故障;零序分量

本帖子中包含更多资源