摘 要:2014 年 7 月 9 日,潘家口蓄能电厂 2 号机组发生定子绕组端部短路故障。2 号机组差动保护正确动作跳开机组出口断路器,但同时机组出口断路器失灵保护动作启动将 2 号主变高压侧断路器 2202DL 跳开。故障后对 2 号机组保护装置动作行为进行了分析,分析认为本次故障为机组内部故障,差动保护动作已将故障切除,但机组出口断路器失灵保护动作扩大了保护动作范围,需要对这一部分功能进行改进。本文重点就潘家口蓄能机组第二套差动保护和机组断路器失灵保护运行情况及功能改进实施进行介绍。关键词:蓄能机组;双绕组;双转速;双差动保护;失灵保护