摘要:针对一起线路单相短路后主变压器比率差动保护误动作故障,从主变压器差动保护定值、动作逻辑和告警信号等方面进行分析,认为主变压器 CPU1的 AD芯片内部回路损坏是导致保护误动作的原因,提出主变压器保护装置增加零漂越限告警等功能,以提升电流采样满偏的灵敏性,保障主变压器比率差动保护的可靠动作。关键词:变压器;比率差动;AD芯片;继电保护