近日事故案例
2023年11月1日凌晨,新疆某电解铝厂自备电厂输煤皮带发生一起火灾事故,2台110万发电机组被迫停机,虽然联系了网电供电,但能否连续稳定供应还是个未知数。经电力行业专业人士反馈:一般输煤皮带着火事故修复至少需要1个月以上时间,坍塌的栈桥等设备基础修复需6~10个月。电力输煤系统大多使用栈桥输送方式运输,这种方式因空间狭小、位置高、设备集中、廊道窜风效应大,会带来输煤系统着火初期不易发现、产生明火后发展迅速、扑救困难等特点。火灾严重时,会造成栈桥坍塌,后续修复时间长。输煤皮带火灾事故会导致输煤系统停运,锅炉因缺煤而停炉;还会造成人身伤亡;气体中毒;环境污染;设备损坏;栈桥钢结构受损甚至倒塌、胶带机胶带损坏,支架报废,失去指挥及动力。
输煤皮带着火特征
[color=rgba(53, 53, 53, 0.83)]输煤火灾自动报警系统报警。[color=rgba(53, 53, 53, 0.83)]输煤工业电视系统显示存在火情。
[color=rgba(53, 53, 53, 0.83)]现场检查发现皮带显现冒烟或明火,输煤廊道内局部或整体烟雾充满。
输煤皮带着火事故的原因
输煤皮带着火事故从安全管理方面暴露出三个问题:
1.隐患排查治理不到位
某事故暴露出电厂输煤系统,尤其是较隐蔽处,存在积粉过多的隐患,输煤系统清扫工作未纳入日常检查和清理范围,积粉清扫不及时、不彻底,给火灾事故发生埋下隐患。部分设施设计安装和日常管理存在隐患,如电缆槽盒设计不合理,应布置在皮带侧上方,实际安装在皮带托辊钢架两侧,回程皮带侧下方,且局部封堵不严,容易进煤粉。
2.消防设备维护检查不到位
电厂输煤控制室的输煤系统感温光纤分步测温主机未投入,其显示屏接线及主机接线均未连接,现场火灾无法报警;由于消防水系统进水阀门部分开启,导致消防水压力低,造成雨淋系统及消火栓失去作用;现场扑火过程中共动用了12个干粉灭火器,其中5个灭火器由于压力低,无法正常喷射,反映出该厂消防设施维护定检工作严重缺失。
3.消防培训和演练不到位
某电厂事故发生前两个月,电厂进行了皮带着火应急演练,演练中已发现消防水压力低等问题,但未及时整改,致使在本次火灾事故中消防水不能及时投入,延误了最佳救火时机,导致火灾扩大,反应出电厂消防设备、消防器材维护和应急演练闭环管理等方面存在严重不足。
从生产运行管理方面暴露出二个问题:
1.运行监控、巡检不到位
电厂运行人员未能严格执行交接班管理制度和巡回检查制度,除上煤期间外,运行人员未对设备进行巡视检查。交接班期间,未对相关设备的巡检、运行状态等情况进行交接;负责起火段设备巡检的接班人员,未对皮带设备进行巡检;运行监控人员未及时发现火情,反映出电厂运行监控、巡检制度执行不到位等问题。
2.外包人员队伍管理不到位
电厂对于运维等外包队伍和劳务人员管理不严格,责任不落实、检查不到位问题,存在以包代管现象。
同类事故
下面来看下一起输煤皮带火灾事故案例。
1.事故基本情况
2018年4月28日,黑龙江某热电厂燃料11段输煤皮带发生火灾,在消防大队的援助下,及时控制火情,将火扑灭。本次事故未造成人员伤亡,11段输煤栈桥及甲乙皮带有不同程度损毁。电厂在#6转运站采取临时机械倒运上煤措施,避免了机组强迫停运事件发生。
微信图片_20231226124125.jpg


2.事故经过:
4月27日,公司#8、#9机组运行,燃用煤种为褐煤。
21时50分,11段甲皮带启动上煤。
28日0时15分,上煤结束停止甲皮带运行。
4时15分,当班燃料运行人员发现10段输煤皮带下部碎煤机室(连接11段尾部)有烟冒出,燃料程控查看11段皮带监控视频已无显示,立即开展灭火应急处置。由于火势发展较快,现场应急力量无法控制。
4时39分,报火警119。
4时57分,消防大队到达现场实施扑救。
5时40分,现场明火全部扑灭。
3.原因分析:
3.1直接原因
11段输煤甲皮带尾部无动力除尘器导料槽内部积粉自燃,引燃皮带着火。
3.2间接原因
1.火灾报警故障失灵。11段感温电缆、控制模块等在2016年输煤栈桥改造中拆除,至今未能完成恢复工作。
2.湿式喷淋灭火系统没有发挥作用。事后检查部分喷淋消防水管道内外壁有较厚的黑色氧化皮,呈片状脱落,管道变形严重,确认当时消防喷淋系统水压力不足。起火点无动力除尘装置附近20余米没有安装喷淋灭火装置,火势沿栈桥向上燃烧,发展到喷淋装置动作时,已达到轰燃阶段,因喷淋装置压力不够水量不足不能控制火势发展。
3.燃料程控室值班员监控不到位,燃料运行皮带值班员未按规定巡视检查设备,火情发现不及时,错过了初起火灾扑救时机,造成事件扩大。
4.防范措施:
4.1规范开展输卸煤系统和炉后区域“双治理”工作
一是提高对输(卸)煤系统综合治理的极端重要性认识。发电企业要全面开展输(卸)煤系统专项检查,认真梳理积粉、积煤和扬尘问题,重点对落煤管、导料槽腔内、除杂物器、除尘器、现场电源箱、电缆皮带构架死角等部位进行检查治理。
二是以防渗治漏为目标,以改善制粉、输煤系统死角,治理设备泄漏,防止设备过热为重点,细化治理方案,加大设备改造、检修和运行维护工作力度,提高技防、人防水平。
三是深入贯彻管理要求,细化生产现场清扫管理制度,落实责任、明确标准、划定专区,做好生产现场及设备日常清扫保养工作。
四是完善安全设施配置,加强消防设施维护,严格执行不间断视频监控措施,健全安全风险管控机制。尤其在提库存储煤量增长期间,要加强储煤场、筒仓测温和定期置换工作,增加巡视检査频次,做好消防设施维护。
4.2加强各级人员防火责任制落实
按照“管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的原则,明确各岗位安全责任人、责任范围和考核标准,建立健全“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系,完善责任、制度和措施,强化执行力。落实“失职追责,尽职免责”的工作要求,强化过程监督,对工作流于形式、不贯彻、不落实、不履职、不尽职的人员进行严肃处理。促进作风转变,真抓实干,提高消防安全“四个能力”(检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、人员疏散逃生能力、宣传教育培训能力)。
4.3开展火灾隐患排查治理工作
深入排查规章制度、反事故措施落实、反违章、安全风险管控、劳动组织管理和建筑消防设施维护管理等方面存在的各类问题。对排查出的问题要逐项进行深层次的责任分析,落实切实可行的整改措施,深挖根源,彻底整治。
4.4开展消防安全知识培训
做好各岗位人员年度消防安全培训,加强应急预案培训演练:做好建筑消防设施厂家技术培训和消防安全专门培训;认真做好员工“九项技能”实际操作考核,提高全员安全技能。
4.5加快推进发电企业本安建设工作
把事故教训总结融入到企业自评标准当中,落实本安建设常态化管理举措,自我完善、自我发展,不断细化和强化“人、机、环、管”各要素管理,消除管理瓶颈和漏洞,提升本质安全工作水平,筑牢安全工作基础。


微信图片_20231226124214.jpg


4.6强化安全监督,加大反违章工作力度要强化工作落实环节监督,做到“纵向到底,横向到边”“全员、全过程、全时段、全方位、全要素”安全监管,以“高,严、细、实”的态度,真抓实管,及时发现并解决“责任不清晰、管理不严谨、工作标准不高”等走过场、工作流于形式的倾向。要加大安全追责和考核力度,对发现的问题要及时进行整改,不能立即整改的要落实完善事故预防措施。对整改不力,管理不到位甚至是失职行为,要采取必要的组织措施。