阀门为什么有的叫一次门?有什么区别吗?
麻烦各位指点一下,管路当中的阀门有的统称一次门,一次门是怎么定义的? <P>疏水\放气\取样等管道从母管上接出来一般有2个阀门,靠母管侧的阀门叫一次门,后面的阀门叫二次门.</P> 一次门不是指什么阀门,而是指从从阀门里介质的方向来说的,介质在两个阀门里流过时,先流过的那个阀门叫一一次门,后面的叫二次门(如果有两个)。如排污一次门、二次门。 一次门是为了检以后修的二次门及其他设备系,二次门是为了检修以后的设备系统,只是为更加保险,才安装多个门。 楼上讲的很好我在说两句,在较重要的管线上需要有隔断的地方也设有一次和二次门目的是更好的隔断和密闭介质。按介质的流动方向由前到后分一次门和二次门,开启的顺序是先开二次门在开一次门,关闭顺序是先关一次门在关二次门,目的是保护和延长二次门的密封面的使用时间,就是延长阀门的实用寿命。 一次门或二次门是照介质流向对阀门的命名 我说一点,锅炉排污等阀门主要是保护一次门,更换二次门方便嘛 一次门就是与系统工艺管道连接用来取样、加药、仪表用的阀门的一种叫法。 原帖由 清风明月 于 2008-5-12 11:51 发表 http://bbs.dianjian.net/images/common/back.gif楼上讲的很好我在说两句,在较重要的管线上需要有隔断的地方也设有一次和二次门目的是更好的隔断和密闭介质。按介质的流动方向由前到后分一次门和二次门,开启的顺序是先开二次门在开一次门,关闭顺序是先关一次门在 ...
搞反了吧,应该是先开一次后开二次,先关二次再关一次,应该主要保护一次门;这样二次门损坏的几率要较一次门大,而二次门更换方便,只需把一次门关闭即可 一次门二次门,多为截止门,一般串联安装,起隔离及保险作用