新值班员 发表于 2010-8-19 13:50:43

应该是先开一次后开二次,先关二次再关一次,

wxpyydm 发表于 2010-8-21 14:02:50

输水排污等,都设有一次门,二次门,按流体的流动方向,先流过的称为一次阀,操作时,先开一次阀,后开二次阀,关时先关二次阀,后关管一次阀,。

柳灵均 发表于 2010-8-21 14:03:35

因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先开一出门,再开二次门;关闭时先关二次门,再关一次门时,一次门前后压力相等,保护了一次门。

czg123 发表于 2010-8-21 14:45:47

疏水\放气\取样等管道从母管上接出来一般有2个阀门,靠母管侧的阀门叫一次门,后面的阀门叫二次门

wap1051130117 发表于 2010-8-31 12:14:10

张见识了。。。

zaifeixiang 发表于 2010-9-12 20:53:23

从主管道上接出来,第一个门叫一次门,下一个叫二次门,距离非常近

CHANGXINHAI1 发表于 2010-9-12 22:46:56

一次门二次门,,一般串联安装,一次门一般不操作,只在二次门损坏需要检修时隔离系统时才使用

chaojiweixing 发表于 2010-9-14 22:59:34

呵呵,俺以前对这个概念比较模糊,现在清楚了,谢谢大家了

mr_chan 发表于 2010-9-25 11:54:51

学习了!!11

fgj7208 发表于 2010-10-28 20:41:56

靠近主管道的是一次门