zhaozhi13
发表于 2011-11-19 11:41:51
路过,学习学习,谢谢
quanzai1983
发表于 2011-11-24 14:31:01
一次门平常不是全关就是全开,保证能够完全隔离!
hnjldcgg
发表于 2011-11-28 21:06:03
很有用的资料,学习
hxmd5047
发表于 2011-12-29 15:18:44
从设备上出来的是一次门。
hxmd5047
发表于 2011-12-29 15:19:50
一次门直接从设备上出来的要求也是很高。
csm0087
发表于 2012-1-4 13:20:06
一二次门是串接的,更换一次门比较麻烦~
hzsh
发表于 2012-1-5 19:47:18
大家有时间查看一下63#楼所说的吧!具体!详细!正确!
tdchen12
发表于 2012-1-10 11:25:44
这个问题能这么火,不理解
weizhang22
发表于 2012-1-24 20:40:45
一般按照工艺流程命名
小菜鸟
发表于 2012-2-1 17:10:54
流经方向以此为 一次门、二次门
排污时候,先开一次门,全开,在开二次门,二次门控制流量。关的时候先关二次门,在关一次门,然后开二次门排出一、二次门中间段积水。
二次门保护一次门,由于排污时靠二次门控制,造成二次门法兰面磨损,形成阀门损坏,更换二次门时候紧闭一次门就可以在线更换了,避免了阀门内漏造成停车处理。