水电站运行维护 发表于 2011-6-26 22:17:34

因为保护一般装在高压侧。从高压侧充电,如果此时有故障,保护会及时动作,不会造成设备损坏;如果从低压侧充电,若此时发生故障,故障电流会流过变压器,即使保护动作,也会对变压器造成损害。所以,不从低压侧充电。
与励磁涌流的问题 我觉得都比较正常

还有低压侧线圈接线方式可能也有吧 因为高压侧一般星型接线 还有接地点 低压侧一般三角形接线

liuduo2005 发表于 2011-6-26 23:01:43

不可以嘛,因该可以啊

dhh365 发表于 2011-6-26 23:05:50

因为保护一般装在高压侧。从高压侧充电,如果此时有故障,保护会及时动作,不会造成设备损坏;如果从低压侧充电,若此时发生故障,故障电流会流过变压器,即使保护动作,也会对变压器造成损害。所以,不从低压侧充电。

zx1122 发表于 2011-6-27 02:24:46

可以的,比如电厂升压变同期合闸时就是这样的

nn476903899 发表于 2011-6-30 19:02:07

今天问师傅了,师傅说从低压侧充电的励磁涌流比在高压侧大,变压器差动保护误动的几率大,并且低压侧绝缘比较差,对低压侧绝缘损害巨大,原则上升压变压器可以用作降压变压器用,但变压器的制造工艺是不同的,变压器在做变压器时考虑变压器的一次绕组和二次绕组的承受电压以及绕组的绝缘问题,所以通过这些就说明,不可以反向的充电

t_yf18 发表于 2011-10-27 14:42:26

回复 6# yiyiba


    说的非常正确;还有一个考虑,就是低压侧电压低,如果故障,则短路电流过大!

caoxinzhu 发表于 2011-10-27 16:26:07

从低压侧充电的励磁涌流比在高压侧大,变压器差动保护误动的几率大,并且低压侧绝缘比较差,对低压侧绝缘损害巨大,原则上升压变压器可以用作降压变压器用,但变压器的制造工艺是不同的,变压器在做变压器时考虑变压器的一次绕组和二次绕组的承受电压以及绕组的绝缘问题,所以通过这些就说明,不可以反向的充电

CHANGXINHAI1 发表于 2011-10-27 22:15:32

原理上讲,变压器高低压侧都可以充电。

不使用低压侧充电一般考虑一下因素:
1、保护一般装在高压侧,如果此时有故障,保护会及时动作跳闸
2、低压侧电压测电源一般容量小,不满足变压器充电要求。
3、励磁涌流大

天涯网络人 发表于 2011-10-30 02:40:02

你说的太不清楚~~是什么变压器

xuganglei 发表于 2011-10-30 15:34:37

学习中,,正在遇此难题,,哈哈
页: 1 [2] 3 4 5 6
查看完整版本: 为什么变压器不能从低压侧充电