fksz23 发表于 2012-3-11 22:51:16

这个还真不太清楚!!

WRG0020243 发表于 2012-3-28 23:55:47

标题

六楼说的有一定道理,支持!

wangyisheng2010 发表于 2012-4-2 10:02:06

以上说的都有一定道理,不过高压侧为受电测,低压侧为供电测,从高压侧充电合乎常理

ln8905wym 发表于 2012-4-19 10:06:29

学习了,谢谢大家

kxh6711 发表于 2012-4-19 11:09:39

学学,没坏处

dfdc1980 发表于 2012-4-22 22:30:30

路过看看,楼主辛苦

wangyisheng2010 发表于 2012-4-22 22:45:04

这个问题是老问题呀

hxmd5047 发表于 2012-5-28 11:33:36

6楼已经说得很清楚了。

chaojun 发表于 2012-5-29 14:10:12

变压器是交流器件,一般来说可以从次级接。(很多的老式的变压器1970年1980年生产的)都是可以接的,但是要比原来的输出电压低一点(因为线圈的匝数少,电感就少。用理论可以解释的同但是实际却不一样)但是现在出厂的变压器最好是不要倒过来接。否则会烧掉次级的。因为现在那有什么厂商会注重质量的啊,线材都是很细的。匝数不到位,线圈电感还有匝数没伏特都比额定的少。注重质量的价钱倒是不便宜的。所以慎行。(本人试过。手上还烫出一个包。变压器的线包很烫的)

chaojun 发表于 2012-5-29 14:15:25

补充一下:个人认为,从低压侧充电有以下几个危害,
1\低压侧多为角型接线,没有接地点,如变压器单相接地很可能出现保护拒绝动作
2\低压侧充电时励磁涌流最大,(高压侧最小),这么大的励磁涌流很容易造成差动误动作和变压器的机械强度下降,甚至损坏变压器.
3\升压变和降压变结构和漏阻抗应该有较大不同,磁场的建立有影响