祥子cool 发表于 2013-3-3 20:08:39

抽汽疏水门失电失气后是开还是关

抽汽疏水门失电失气后是开还是关呢

祥子cool 发表于 2013-3-3 20:44:21

另外,请教一下正常运行时,DCS IO清单中抽汽门后疏水阀是开指令还是关指令呢,抽汽逆止门正常运行时DCS IO清单中是开指令还是关指令呢

hxmd5047 发表于 2013-3-4 10:27:22

应该是关指令。

hxmd5047 发表于 2013-3-4 10:28:47

但是实际上要看抽汽门后疏水阀的电磁阀的情况。

yelx 发表于 2013-3-6 10:21:53

本帖最后由 yelx 于 2013-3-6 10:24 编辑

这个取决于阀门本身气路的结构。直白一点的说,气源是从上气缸进气,还是下气缸进气:上气缸进气大多是失电开,下气缸进气大多是失电关。
从长期运行来讲,系统正常运行时,阀门是关闭的,所以本系统门大多应是失电关的门

consumer 发表于 2013-3-6 13:19:57

关着是比较合理,不然一直在漏气了。

lyxb68 发表于 2013-6-24 07:07:55

大多应是失电关的门!

howard2008 发表于 2013-8-2 07:28:52

关闭。

多和运行人员交流吧,有的是要失电开的。

ckingkong 发表于 2013-10-11 17:52:20

不对,为了防止汽轮机进水,抽气疏水阀门设计都是失电开阀

zhchfzh 发表于 2013-10-11 21:28:21

别忘了气动疏水阀的阀体动作方向,一般是阀芯向上移动开阀,也有是关阀的,因此是气关还是气开,要综合阀芯的移动方向、气缸的进气端、电磁阀的进气和排气口来决定。