我一直没搞明白暖管管道是如何工作的,主管有蒸汽时,高低旁路也就有了,我感觉暖管管道起不到什么作用啊。大伙看看附件图纸中的暖管,具体作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:43:33 | 显示全部楼层
我认为:暖管应该接至减压减温阀后,而不是阀前.
发表于 2010-11-29 00:34:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 tonhoon 于 2010-11-29 00:41 编辑
/ ]' q- n4 u) w1 d% ^! W
9 Q6 y( W1 I9 N& D# S% T. _. x已扣除威望 0 , 电建币 1 枚,现在将开始下载“F0032S-J0901-01.rar”。
) ^( Q5 C7 c4 V5 o& u1 W! d1 \7 k2 }
76×14的和76×6的应该为暖管管路,在高旁阀附近应该还有个旁路阀(其实是暖管阀),暖管的作用是将管道升温,放置大量热蒸汽进入冷管路凝结成水,造成管路水击,振动加大产生意外,必须要加。
发表于 2010-11-29 07:43:51 | 显示全部楼层
楼主不讲究  看附件还扣费
发表于 2010-11-30 14:19:20 | 显示全部楼层
是用辅助蒸汽暖管吗
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:23:12 | 显示全部楼层
楼主不讲究  看附件还扣费# G- U- D6 q$ S0 b- h* E
zsx_jldj 发表于 2010-11-29 07:43
  B3 J9 C. d. g! h, o. F$ B
我没有设置收费啊,怎么就扣费用了呢。
发表于 2010-12-1 09:34:16 | 显示全部楼层
倒暖吧,旁路到主汽的。
发表于 2010-12-1 18:25:31 | 显示全部楼层
低压旁路现在采取毛细管暖管,效果不错
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:50:17 | 显示全部楼层
低压旁路现在采取毛细管暖管,效果不错
: `: w6 ~4 G( w' R; T风儿1 发表于 2010-12-1 18:25
  c- ]  k9 F6 h. q1 z! s, x
风儿给解释解释,毛细管暖管的工作原理!
发表于 2012-10-15 11:48:20 | 显示全部楼层
我认为:暖管应该接至减压减温阀后,而不是阀前.