电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: zhaobiaoxiangmu

[安全资料] 2006年最新电力企业安全生产强制性标准与现场作业安全操作规程及安全事故防范处理...

   关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-4 10:02:23 | 显示全部楼层
关于福建华电可门发电有限公司
#8输煤皮带着火情况的通报

    2011年5月11日4时左右,福建华电可门发电有限公司(以下简称“可门公司”)#8输煤皮带发生自燃着火,导致#8皮带A、B两路大部分损毁,现将有关情况通报如下:
一、        基本情况
   可门公司一、二期工程安装4×600MW燃煤机组,公用一套带式输送机上煤系统,共设10条带式输送机,均为A、B双路布置(一路运行、一路备用)。#8皮带将燃煤直接送至煤仓间,所属栈桥为全封闭设计,采用混凝土底座,支柱门架支撑结构,斜长为194.15米、斜度为13.5度。输送带采用阻燃胶带,型号为EP300-6(4.5+3).
   事发前,#1、#2机组B级检修。#3、#4号机组运行,当日燃用印尼煤(属于低质褐煤,热值20.3MJ,挥发分35%)和大友煤(热值23.5MJ,挥发分23%),掺混后挥发分仍达30%以上。
因B侧碎煤机\梳式摆动筛就地控制箱及电机检修,#8B皮带停用,#3、#4两台运行机组通过#8A皮带上煤。
二、        事件经过
  5月10日22:45,燃料运行启动上煤加仓,从#2圆堆(球形煤场)→C-5B→C-6皮带→C-8A皮带→C-9A/B皮带→#3/#4炉煤仓上煤,5月11日1时上煤结束,停止A路上煤系统运行。
   3:40左右,燃料运行值班人员发现#8A入煤采样装置故障报警,燃料主值陈××联系检修处理。维修部热控班翁×通知检修人员行××到现场处理。4:00左右,行××发现#8A皮带着火冒烟,立即汇报值长,并现场用灭火器灭火。其他人员赶到后,手动开启#8皮带头部和尾部两侧消防栓,用消防水从两侧控制火势,同时启动输煤系统消防喷水系统,可门公司消防队到达现场灭火。5:00左右,火情被扑灭。现场仍继续采取喷水措施,防止残留火种复燃。
现场过火情况:#8A皮带约200米损毁,#8B皮带约150米损毁,皮带所属托辊部分损毁,支架基本完整。#8皮带栈桥内部分控制柜变形(内部元器件烧损),电缆桥架局部松动变形,部分电缆烧损,照明线路、灯具烧损。#8皮带栈桥钢结构以及外部彩钢板除烟熏痕迹外,目前未发现明显损毁。#8A、B皮带电机及动力电缆测绝缘正常。
抢修和恢复工作:火情发生后,#3、#4机组暂时不能上煤(#3/4炉原煤仓存煤为1300/1000吨),维持低负荷运行,经中调同意#4机组停运,全天组织安排人工上煤,并采取一切可能措施,满足#3机组运行需要。经过抢修,#8A皮带于13日17:50逐步恢复上煤。
三、        原因初步分析
  初期着火点:#8A皮带采样装置靠尾部侧下方过火痕迹最为严重,采样装置外壳烧损变形,该装置设计紧凑,下方托辊处有积粉烧过痕迹,现场经初步研究,确认该处为起始自燃发火点,上煤结束约2小时后发生自燃。
火情蔓延过程:煤粉自燃发火后,沿#8A皮带两侧燃烧,在“烟囱”效应下(栈桥有较大斜度),火情快速向上发展。#8A、B两侧皮带中间间距为1米左右,A侧皮带烧断后,跌落至拉紧装置重块处继续燃烧,进而引燃#8B皮带(#8A、B皮带拉紧装置布置在同一室。最终导致#8双路皮带大部分烧损。
四、        暴露出的问题
1.        本次事故是近期百年电力公司之后重复发生的输煤皮带着火事故,暴露出可门公司吸取事故教训不到位,没有按照集团公司要求完善并有效落实输煤系统防范火灾事故的措施。
2.        现场输煤系统运行设备(入炉煤采样装置)发出报警后,运行人员认为#8A皮带已停运,主观认为可能是误报或线路松脱,未及时到现场进行确认,以至于未能第一时间发现火情,延误最佳扑灭时机。
3.        输煤系统停止上煤时,未及时对皮带及相关设备进行巡视检查,未能及时发现并清理积煤(粉),以确保煤(粉)无存积。
4.        火灾报警装置存在设计缺陷(#8皮带拉紧装置到皮带尾部为设计安装感温电缆,存在死区),同时运行人员对火灾报警重视不够。经调取消防监控记录,着火期间#8皮带感温电缆均未起作用,装置未发出报警信号;事发当天3:41和3:48,当#8皮带头部和中部的烟感探头动作并发出报警信号时(集控室火灾报警监控盘),集控运行人员未发现和确认。
5.        现场工业电视监控管理制度不完善,#8皮带头部设计1个不可旋转摄像头(可覆盖皮带头部),尾部设计1个旋转摄像头(安装靠近皮带拉紧装置,朝向皮带尾部),未明确停止上煤后,要求运行人员及时对相关部位进行定期检查。
五、        整改要求
1.        各单位要深刻吸取近期公司系统发生的两起皮带着火事故教训,高度重视输煤系统积煤(粉)自燃隐患的消除工作,结合自身情况,举一反三,完善输煤系统防止火灾措施,修订规程制度,切实把安全责任和防范措施落实到每个岗位和员工,坚决杜绝此类事故发生。
2.        加强输煤系统运行管理,每次上煤结束前,要及时清理落煤和积煤,确保皮带及相关设备无煤(粉)积存:对于高挥发分煤种,上煤结束哈偶应采用水清洗措施。输煤系统停止运行期间,要加密(特别是夜班期间和处于提升段得皮带)巡视次数,及时发现和消除隐患;对于各类故障报警、提示信号或设备不能正常操作时,运行人员必须迅速就地进行确认,判明故障情况并果断进行处置(适用全厂所有运行岗位)。
3.        完善输煤系统工业电视功能和监控制度,消除监控盲区,确保对输煤系统提升段皮带、采样装置等关键部位监视到位。杜绝禁止使用的材料,研究、探索更加有效的防火技术和手段,突出防消结合,采用综合治理措施,提高输煤系统安全可靠性能。
4.        加强消防系统维护管理,输煤系统火灾报警、喷淋系统或水灭火装置功能必须满足消防规程要求,满足实际运行需要,并适当增加灭火器材配置,确保随时完好可用。要开展输煤系统火灾演练,重点加强对初期火情的控制和扑救防范,一旦起火,迅速将灾害控制在萌发阶段。
5.        本次事故属于公司系统内部按期重复发生的事故,福建公司、可门公司要深广吸取教训,深入剖析存在的问题和不足,并按照“四不放过”的要求,严格落实责任。
发表于 2011-6-6 19:04:22 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
发表于 2011-6-9 21:49:55 | 显示全部楼层
安全责任,重在落实
发表于 2011-6-20 09:17:22 | 显示全部楼层
谢谢呀,安全工作需要强制
发表于 2011-6-26 01:05:42 | 显示全部楼层
为什么不提供免费下载?/
发表于 2011-7-6 10:47:08 | 显示全部楼层
不错,收藏了!O(∩_∩)O~
发表于 2011-7-7 10:28:12 | 显示全部楼层
下载下来打不开,需要啥卷。
发表于 2011-7-11 21:53:58 | 显示全部楼层
潜水多了,看不了呀
发表于 2011-7-14 16:24:51 | 显示全部楼层
我要下载来学习,,太好啦
发表于 2011-7-14 16:25:07 | 显示全部楼层
我要下载来学习,,太好啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-26 17:03 , Processed in 0.208443 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表