电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 4452|回复: 14

关于消防水泵启动电流

  [复制链接]
发表于 2013-11-8 19:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里配备的消防水泵为185KW4极电机,额定电流328.5A ,使用软启动方式启动,启动电流为415A(出口阀门关闭,如出口阀门开启电流为422A),请诸位高手分析一下原因
发表于 2013-11-10 08:32:35 | 显示全部楼层
确认出口阀门是否真的关闭了?
 楼主| 发表于 2013-11-15 08:24:47 | 显示全部楼层
阀门是关闭的
发表于 2013-11-15 23:42:40 | 显示全部楼层
启动电流为415A(出口阀门开启,如出口阀门关闭电流为422A才对
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:36:23 | 显示全部楼层
这个问题厂家已来人处理,首先刚开始讲的启动电流415A为启动后的运行电流,明显超过额定电流了,厂家把软启动重新复位后把参数重新调整后运行电流为200多一点(具体多少未记准确,大概260A左右);第二,关于出口阀门不应全开,也不应全关,应处于一个适度的开度,具体应符合工艺要求,全开全关都会造成大电流
发表于 2013-12-13 08:23:40 | 显示全部楼层
分析的不错!!
发表于 2014-7-1 09:12:55 | 显示全部楼层
看来是软启动的问题。
发表于 2014-7-1 09:14:37 | 显示全部楼层
一套设备出问题,找准问题的部位才是解决问题的关键,头痛医脚在这里不适用。
发表于 2014-9-15 17:12:28 | 显示全部楼层
汗哟,启动电流与运行电流根本两回事嘛
发表于 2014-9-15 17:12:52 | 显示全部楼层
建议楼主重新地,仔细地说说这些数值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册