定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已经起动,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。----四川华宇电力(http://www.chinahydl.com/
发表于 2018-2-3 23:05:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-2-4 08:18:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiang4813800 于 2018-2-4 08:22 编辑

定时限过流保护是速断保护的后备保护。线路保护中,速断保护有时不能保护全线路,对于故障点在速断保护之外的短路故障,经过一定时限由定时限过流保护动作。《电力系统继电保护最新使用技术及检验标准规程规范使用手册》这本书中有电力系统中各种保护的原理、整定原则等内容。建议看看。