[技术交流] 关于变电站安装中的母线连接—电建老职工的一点经验

[复制链接]
发表于 2009-6-22 22:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是宁夏电建的一名退休职工,从事电力建设施工、监理多年,现就自己经历的变电站安装中经常遇到的母线连接的问题写出来,以供同行们的参考。
  一、电气设备接线板母线接头,设备线夹连接后有间隙,拆开处理毛刺、高点后再连接,间隙消除。
  二、高压开关柜内母线大部分套有绝缘护套,此护套套在了部分接触面上,造成了接触不良,减少了过流面积。这在很多变电所都发现过,包括向华北、山东输电的银川东750kV变电站10kV开关柜内,后督促施工单位做了处理。
  三、在检查银川东750kV变电站站用变压器低压母线桥铜母线接触面时发现,穿墙套管两端接头均有很大间隙,拆开接头后发现只是线接触,原因是穿墙套管内的铜母线是12mm厚的,而与其连接的铜母线是10mm厚的,厚度不同,夹板式连接,连接螺栓已拧的很紧,但接触面仍是线接触,给设备安全运行造成了极大的隐患,我们建议设计院把穿墙套管内的母线换成10mm的铜母线,解决了因母线厚度不同而造成的接头间隙问题。
  在我用塞尺检查母线接触点面时,施工人员说规程上只有对连接螺栓紧固力矩的要求,而没有对接触间隙的要求,但我认为紧固力矩是为了保证连接面的紧密,象以上的三种情况,即使把连接螺栓拧紧断或拧滑扣也消除不了接触面的间隙,而减少过流面积,运行时导致接头发热,甚至烧毁。
  所以我在此建议施工人员、质检人员和监理人员在施工检查过程中,对母线接头检查不只是对螺栓紧固力矩要求,还要用塞尺检查接头接触面间隙,以消除设备长期安全运行的隐患。