关于远程监控软件的一点建议
远程监控系统作为风力发电系统的终端,在风机的正常运行的监视和控制方面发挥着重要的作用,是整个系统不可或缺的重要组成部分,尽管前一段时间经过相关工作人员的共同努力,取得了一定的成绩,但是经过一段时间的试用之后,也暴露出了一些问题,特提出一些建议,以供领导参考和软件开发人员在后面的工作中予以改进:
一.        应建立足够完善的安全机制:
软件经过多次的更新换代,到目前为止,我们所使用的最新版本为SCADA WPM 1.4.4,在以前的版本中,尚未注意到这个问题,而此版本在这个问题上作了一定的改进,但是经过与业主详细的沟通后,发现存在尚不如意的地方,建议改进如下:
1.软件在安装进入后,建议能够由安装人员能够自己定义一幅漂亮的画面作为主页,并且在上面显示风电场的名称,版本等相关信息,另外,可以由软件安装人员安装和调入风电场的平面布置图,在适当的地方加上此种链接,点击后出现现场风机的平面布置图(此过程中需要开发人员指明能够调入图片的格式等信息);
2.在软件的主页上,应该出现登录用户名和密码,只能够让相关人员登陆进行相关操作和观看;
3.应将同一软件版本分为至少四种不同的权限进行设计,低级权限为的是平时的风机远程运行状态的显示,它只显示风机的运行状态、故障报警及相关信息,方便值班人员对风机的监视;对于中级权限,需要某一值班员在输入用户名和自己的密码后才可以进行下载数据,更新数据及打印报表,查询历史记录等;对于高级权限,能够对风机进行所有的操作,比如说自动复位次数的改变,功率的限制等,而对于最高级权限,除了完成高级权限的所有操作外,还能够对所有值班人员用户名、密码和权限的添加、修改和删除等;对于中级权限、高级权限和最高级权限,在使用完成以后,应该设置注销操作,如果需要再次使用需重新输入用户名和密码;而对于低级权限,建议能够设置为长期开放,方便值班人员的远程监视;
4.对于用户名和密码,应该由风场负责人指出有权限观看和操作的工作人员,并且由软件安装和网络维护人员在软件中给予定义,并且分清楚他们对软件的使用权限;
5.在现在的风电场值班制度中,一般采用的是两位值班人员同时进行值班的制度,其中一人为值长,所以在遇见紧急情况需要对风机进行操作的时候,可以由值长和另一操作人员先后输入他们自己的密码,合成后的密码即达到高级权限,完成对风机进行相关的操作;
6.所有的登陆信息和风机操作相关信息需准确地生成历史记录表予以保存,但是只对最高级权限人员开放,可以在登陆后进入进行观看和删除等相关操作;
二.应建立完善的SOE功能:
SOE功能包括数据的准确读取,保存,打印报表和可操作性历史回顾等:
1.在前面使用的所有版本中,都存在数据误读的情况,在有的地方还相当严重,如报错时间,报错代号等,这些严重影响现场工作人员的工作,在风机出现故障后,由于不能够从软件上准确地查出错误信息,耗费大量的时间和精力去风机检查和排除故障;如平均风速的报错和发电量等的报错等让人怀疑软件的准确性,所以在进行发电量的统计时我们仍然使用人工操作,去各台风机查看发电量然后作人工统计,制作和打印报表等,这些更是耗费大量的人力,带来极大的不便,希望软件开发人员注意这些问题在以后的工作中予以改进,作到数据的准确读取和保存;
2.在数据的保存中,建议对于图象数据,由用户自己定义历史数据保存的时间,在SCADA WPM 1.4.4中虽然已经出现过这种设计理念,但历史记录只有20分钟,这些远远不够,风电场负责人需要依据这个对过去长期的历史数据发现过去存在的问题和对后面的情况进行预测;
3.其它数据的下载和更新应有更进一步的改变,首先,在安装软件以后,在数据更新时经常出现端口正在使用当中,无法下载等信息,希望软件开发人员开放和提供相关端口,方便安装人员释放相关端口而保证软件正常使用,对于自动下载更新数据功能,最好由用户自己指定时间长短,如1小时,以前出现的都是12小时,24小时等,这些时间都太长,不足以及时准确了解风机相关信息;除此以外,仍然保留以前手动下载更新数据功能,方便用户随时了解风机最新数据;
4.细化数据的统计功能,日发电量统计,月发电量统计,季发电量统计,年发电量统计及相应时间内风机可利用率统计,故障代号、故障时间、故障次数统计,风机起停机时间统计等;
注:风机利用率=【(总时间-故障时间)/总时间】*100%
4.组态打印功能。报表的打印,应分为两部分打印,一部分为简略重要信息,也就是领导比较关心的问题,如时间,值班人员姓名,单台风机发电量统计,总共发电量统计,风机利用率统计,故障统计等;另外一部分为详细信息报表,通常只在读取后存放在服务器内,供中级权限以上人员随时调用;
5.软件的可操作性历史回顾功能,对于高级以上权限人员,在输入用户名和密码之后,可在自定义的时间段内(起始时间和结束时间)进行风机运行状态回顾(即图象分析),方便查询相应时间段内的数据,发现和分析问题;
6.在数据采集完成后,应该注意生成的数据表的格式,在以前的所有的软件版本中,尚未注意到这个问题,所以对于所生成的数据表,可读性有待更进一步的提高;
三.软件运行界面的改进:
1.随着各个现场风机的增加,我们应该注意到这么一个问题,在同一画面上能够显示的风机画面有限,在SCADA WPM 1.4.4中,虽然作了一定的分组(通常是我们按照整条光纤分布进行分组的),但是在监控和操作中仍然很不方便,建议在分组后,在能够出现所有风机在同一画面显示的同时,加上其它几个分组的链接,这样不仅使图象更为直观,也使操作人员操作更为方便;
2.增加单独搜索某台风机的功能,在输入某台风机的编号后显示与它相对应的信息;
四.其它的一些细节问题:
1.数据的实时传输功能,到目前为止出现的所有的版本中,只有SCADA WPM 1.3在更新数据后,所显示的报错信息是实时的,即不需要进行前后刷新操作,其它的所有版本需要来回刷新分析找出最近时间才能够看到错误的信息,这样给记录和操作人员带来极大的不便,所以建议在后面的版本中好好参考一下1.3版本,当更新最新数据后所显示的是最近的错误信息,并且保留以往的历史记录,在向前刷新时可以查阅历史错误信息;
2.在SCADA WPM 1.4.4中已经出现了声光报警功能,但是我认为还有待更进一步的改进,比如说声音太过于刺耳,建议提供适当的声音库供用户选择,或者是由用户自己定义(但在此过程中应由开发人员指明音频格式等信息),并且,在报警以后声音不应该持续太长的时间,比方说定义为报警后三到十分钟停止,而在故障处理完之前仍然显示为红色;
3.在以前出现的版本中,多次出现多个并行进程,并且对应单独的功能,这样很容易进行误操作将其中的某一项关掉,出现一些问题,如关掉定时数据下载选项,数据在规定的时间内不能迅速下载等;
4.增加箱变电流、电压等相关数据的准确信息;
5.在出现的图象信息时,所定义的线条太粗,希望定义的稍微细一些;
6.在报表等数据信息上,将数据中间的小数点定义为真实的小数点,现在所用的都为逗号;
无论怎么说,在以前软件版本的每一次更新换代中,都有一定程度的改进,我们深知软件开发人员的辛苦,对此我们表示感谢!但是对于我们用户提出来的要求和建议,我们也应该酌情考虑以予改进,给双方的工作带来更多的方便,再次感谢领导和相关工作人员对本系统的指导和支持,谢谢大家!
发表于 2009-7-5 12:30:35 | 显示全部楼层
能详细介绍内容么,不清不楚怎么买?
发表于 2009-7-6 12:59:33 | 显示全部楼层
这种功能的软件有gateway,wmps等,是gh的
发表于 2010-2-22 13:17:05 | 显示全部楼层
呵呵,是应当提出一些修改建议,否则实在是不好用啊