[求助] 多根6kV单芯电缆如何构成零序电流保护?

[复制链接]
发表于 2009-7-2 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:我公司一回1200米6KV线路采用3×(3×300)单芯电缆供电,请问在设计和施工时怎么来构成零序电流保护?零序电流互感器怎么选择?急!
发表于 2009-7-2 15:21:09 | 显示全部楼层
兄弟,
1:3*(3*300)这种表示方式不该叫单芯电缆吧!3根截面300平方的3芯电缆吧!
如果是这样的话,可以用三支零序互感串联构成。
2:如果真是9根独芯电缆的话,那这零序真没法实现,取消就行了,设计规范里面也有说明,当设计的电缆无法满足穿越式零序互感器安装要求时,可以取消的。不用担心,你的其他其他负载出线都设计零序CT就行了。

评分

参与人数 1威望 +5 电建币 +10 收起 理由
admin + 5 + 10 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-7-9 12:49:16 | 显示全部楼层
学习了 楼上说的有道理
发表于 2009-7-13 09:08:59 | 显示全部楼层
二楼的比较专业,学习了