电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 8857|回复: 30

[已解决] 仪表管线敷设中导压管的最大长度规定

[复制链接]
发表于 2009-7-4 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表管线敷设中导压管的最大长度规定   这个在哪个规范里有啊
发表于 2009-7-4 18:31:03 | 显示全部楼层
DL/T 5190.5-2004 电力建设施工及验收技术规范
! w; r' U1 ?* C7 I: z第5部分:热工自动化
% I9 V: f3 q1 D( l; |  L) q1 y, ]8.1.22 测量管路的最大允许长度应符合下列规定:5 u% @; ^. S- W% k: m/ v
1 压力测量管路不大于150m;
- |% O1 \4 d6 S' }% A; ~& ~2 微压、真空测量管路不大于100m;
- y& [3 Y8 K( @3 x' i* n3 水位、流量测量管路不大于50m。

评分

参与人数 2威望 +3 电建币 +6 收起 理由
xdy2007 + 2 + 2
jingxinshuwu + 1 + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-7-5 10:56:38 | 显示全部楼层
学习了,以前还真不知道了。只知道按设计院设计的施工。
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:38:56 | 显示全部楼层
张知识了,多谢
发表于 2009-7-6 08:01:08 | 显示全部楼层
托楼主的福,谢谢沙发上的哥们儿。
发表于 2009-7-19 07:56:00 | 显示全部楼层
2楼的回答太祥细了,以前真搞不太清楚
发表于 2009-8-7 15:26:46 | 显示全部楼层
谢谢楼楼主
发表于 2009-8-8 14:52:28 | 显示全部楼层
可以在本站查阅此规范的:DL/T 5190.5-2004 电力建设施工及验收技术规范 ,连接地址为:http://bbs.dianjian.net/viewthre ... L%2FT%2B5190.5-2004
发表于 2009-8-9 16:40:52 | 显示全部楼层
学习了很好,一般是按设计做
发表于 2010-3-8 13:23:43 | 显示全部楼层
这是规程上面规定了的,其实实际一般也不会敷设到那么长,毕竟还要考虑成本撒哈哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-21 02:54 , Processed in 0.201170 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed