电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2727|回复: 9

[求助] 旁路

[复制链接]
发表于 2009-7-4 19:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
60%额定流量的旁路在机组事故情况下快开安全吗?
发表于 2009-7-7 08:18:09 | 显示全部楼层
要看设计流量是多少?
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:15:21 | 显示全部楼层
谢谢!
( |. }5 w" C9 l9 o9 r额定流量410t/h
7 H( @$ V1 L# a, m0 z8 h8 H* m  a1 Z1 @最大流量440t/h
' q+ ?0 R  D* q  d0 s+ d* k( R60%的旁路流量即:
, T9 e% y( q; E/ z# U: F- i; p+ M410(440)×60%=246(264)t/h
9 u+ \/ E  e& v# D9 w# n8 b% l* T( N这样的流量合适不,如果旁路快开,需要考虑哪些因素?
发表于 2009-7-16 17:38:25 | 显示全部楼层
一般是30%的,还有100%的旁路。应该没什么问题的。
发表于 2009-7-16 17:56:40 | 显示全部楼层
学习之中。
 楼主| 发表于 2009-7-17 00:45:37 | 显示全部楼层
谢谢!; {' n0 P' D- z) {5 u
之前的机组基本上都是30%旁路,目前参与调试的机组旁路设计为60%额定流量的。
) {8 m: u, n; N如果旁路快开,高、低压旁路的开关顺序应该如何?
+ m, C1 x: R! W$ t另,快开功能可以实现高、低压旁路在1s内瞬间开启到全开位置,这种情况下对于锅炉再热器以及汽轮机凝汽器来说是否安全?
* Y; G# q: Y* q如果正常运行中将旁路快开功能投入,需要做哪些准备工作,譬如暖管、疏水等,具体如何操作?
发表于 2009-7-17 09:19:06 | 显示全部楼层
60%旁路,机组事故工况下快开,凝汽器出力需要考虑旁路的影响,需要为高低压旁路设置暖管以备随时投运。7 L0 p" U3 f9 ~
开关顺序为先开低旁,后开高旁8 X* t- ]% f* b, r' `8 ?' y3 o- e8 \3 u
当有下列情况之一者出现时,旁路将快速关闭:
3 g1 Z- q$ y8 A9 y; @+ j* w            a 凝汽器真空低
$ V5 O( Z1 V' b  _+ f        b 凝汽器温度高% K. s. \) K6 t
        c 旁路减温器后温度高- D( I& p! E: \1 M
        d 喷水压力低(延续5秒钟)
* n2 T( z' H/ w: w* I; O            e 凝汽器的水位高

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-17 19:33:53 | 显示全部楼层
谢谢!) |& V! T1 P2 S
若旁路压力控制阀后压力过高,需要旁路快速关闭吗?
% W* h- R5 O$ _& q, Z0 t旁路快开以后的操作怎样,是放到自动位置,给出设定值,自动调整,还是手动调整为好?
发表于 2009-8-8 15:33:15 | 显示全部楼层
如果一下快开的话就怕引起水冲击
发表于 2009-8-10 09:59:16 | 显示全部楼层