机械过滤器操作规程
1、        投运(过滤器反洗后的正洗并入过滤器投运步骤)
1)        开进水门、排气门、进水门,阀位到后,启动清水泵(或切换备用设备),进行投运前的正洗。
2)        正洗5~10分钟(出水合格)后进行投运。开启阳床进水门、排气门,阀位到后开启过滤器出水门,阀位到后关闭过滤器正洗排水门,关闭阳床排气门,进行阳床正洗步序。过滤器投运完毕。
2、        停运
1)        停清水泵,关闭过滤器进水门、出水门。如果是设备切换,先投运备用用设备,然后只需关闭过滤器进出水门即可。
2)        失效判断通过出水浊度判断,出水浊度小于1NTU。
3、        反洗
1)        空气擦洗
开过滤器排气门、正排水门,进行设备排水,排水时间10min左右。然后关正排水门。阀到位后开进气门,进行空气擦洗。时间2-5min。阀到位后,启动反洗水泵,进行过滤器的下向洗。
2)        水反洗
关进气门,阀到位后,开反洗进水、反洗排水门。阀到位后,启动反洗水泵,进行过滤器的反洗,直至滤料干净出水清澈为止,如果清洗效果不理想可重复反洗1~2次,直至清洗效果理想为止。
4、        备用  
停反洗水泵、关反洗进水、反洗排水门、排气门,设备备用。
正洗步序并入运行前的正洗步序中。
注:运行参数数据,可根据现场调试的具体情况而定。
    通过调整空气贮罐出口减压阀和手动阀的开度调整清洗空气的压力和流量。