1.计算水平年考虑2020年左右;
2.XX地区11OkV及以上网络参与计算;
3.三口塘110kV变电站的二台主变参数为SSZ10-50000/110;
4.计算本站35、10kV母线短路电流时按二台主变分列运行的方式考虑;零序网络按一台主变中性点接地考虑。
5.短路阻抗值为标么值、基准值为:Sj=100MVA  Uj=Ucp
IB(110)=0.502kA IB(37)=1.56kA IB(11)=5.5kA  XB(110)=132
主变参数:高    中:10.5%        中    低:6.5%
高     低:17.5%        Se =50MVA
X1 =(10.5+17.5-6.5)*0.5/50=0.215
X2 ≈0
X3 =(6.5+17.5-10.5)*0.5/50=0.135
由系统归算到XX至YY110kV母线阻抗为: