新建电厂,为电动执行机构选国产引进还是原装进口这个问题和安装单位吵架。业主当然想全用进口,安装单位以工期配合不了来做谈判筹码。现在想问问大家电动头怎么划分范围呢?
发表于 2009-7-8 15:25:28 | 显示全部楼层
调节型的进口,原装进口。开关型的进口品牌,进口技术。
发表于 2009-8-1 15:40:22 | 显示全部楼层
也没具体界限,根据各厂实际情况.# O# @* a) e. T: A) a
我厂大体分发为:频繁调节且重要的地方用原装进口的,如给水调节阀;8 M. S6 n  o7 A
  重要且调节不是十分频繁的,使用进口技术,国内生产的;'
/ a8 M( W7 |  o/ |# n7 C  @8 ? 其他对安全生产要求不是很高的使用国内知名品牌即可;
发表于 2009-8-1 15:47:27 | 显示全部楼层
随便看看。。。。。。。
发表于 2009-8-1 17:06:31 | 显示全部楼层
经常用的地方,比如给水、减温水、除氧器温度、压力调节、凝结水位调节的地方
- P6 t2 c5 y0 t重要的地方,比如给水
, O1 l# q7 m6 J& |4 }) G, L风门的调节你们看这办,不知道你们用不用风门调节风量还是变频器* B* [: P# ^2 `- j6 W7 J
反正是重要的、经常用的地方尽量使用可靠的执行机构,切记,不然会出大事的。
发表于 2009-8-1 18:23:05 | 显示全部楼层
一般认为,进口的设备比国产的设备要可靠,因此在重要的场所一定要选用进行知名品牌,其他的可选用国产知名品牌,至少是引进技术国内生产的
发表于 2009-8-4 07:14:07 | 显示全部楼层
路过,学习了!
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:12:17 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2010-3-23 22:30:23 | 显示全部楼层
重要的调门采用进口,开关型和一般调门过产的就行.
发表于 2010-9-24 17:50:56 | 显示全部楼层
调节型的用进口执行器,电动门用国内引进国外技术的执行器