电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2172|回复: 2

[求助] 求助自耦变压器有载调压分接开关试验方法

[复制链接]
发表于 2009-7-8 21:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助自耦变压器有载调压分接开关试验方法。该变压器低压侧是调压侧,低压侧是高压侧的抽头,高低压之间有直接电联系。
发表于 2009-7-9 08:31:05 | 显示全部楼层
首先,不管是何种类型的变压器的有载调压分接开关,试验项目都是一样的.
主要有两个参数必须要进行测试:过渡电阻与回路电阻.
1、过渡电阻一般是在有载开关芯体体表,根据厂家的不同,具体位置不同,是并联于每相的两侧绕组断口处,在档位切换(滑档)过程当中并联于绕组开断位置,阻值也有所不同.一般来讲有5殴母,10殴母.但相互之间误差不能大于厂家设计规范;
2、回路电阻,主要是测绕组断口在芯体装入后,断口间的回路电阻,都是微欧级单位,测量具体位置可根据三相绕组所在位置而定。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复