发表于 2009-7-10 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道施工过程中,用双平替代管的方式连接。说的是什么意思?
发表于 2009-7-14 08:13:26 | 显示全部楼层
我也正想知道???
发表于 2009-7-14 08:34:37 | 显示全部楼层
双平替代管是和阀门长度、两端的法兰一致管接,这是由于管道施工是一个较长的过程,施工负责人往往担心材料供应上的问题,开工就把阀门等附属设备领到工地,甚至按安装桩号一次性运至现场,这样阀门在数月内摆在工地日晒雨淋,无人监管,问题也就容易产生。建议管道施工过程中,用双平替代管的方式连接,待管道施工完毕,管内杂物清扫及阀门井砌筑后(井上预制钢筋砼板未盖上),再将阀门运至工地逐个安装就位,然后完成砌井的收尾工作。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
lican628 + 3 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-14 20:01:24 | 显示全部楼层
谢谢#3楼回复。
发表于 2009-7-16 14:35:54 | 显示全部楼层
是不是就是用一段管子加两端的法兰(轴向长度与阀门相同)替代阀门来暂时完成安装?
头像被屏蔽
发表于 2009-11-29 16:32:56 | 显示全部楼层
3楼解释的不错
发表于 2009-12-3 18:24:34 | 显示全部楼层
同意5楼的,通俗易懂
发表于 2009-12-14 10:49:34 | 显示全部楼层
与阀门等设备等长度的管段
发表于 2011-2-9 10:02:20 | 显示全部楼层
谢谢#3楼回复,学习了
发表于 2011-10-17 23:52:34 | 显示全部楼层