1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程
大跨越铁塔组立施工典型方案
江苏省送变电公司
二○○六年八月
  1. 1 概述        3
  2. 1.1 黄河大跨越        3
  3. 1.2 汉江大跨越        4
  4. 1.3 跨越塔塔型分析        4
  5. 2 铁塔组立方案选择        6
  6. 2.1 场地要求        6
  7. 2.2 立塔施工方案选择        6
  8. 3 座地式抱杆吊装方案        9
  9. 3.1 现场布置        9
  10. 3.2 工艺流程        10
  11. 3.3 主要工艺        10
  12. 3.4 施工主要工器具        17
  13. 3.5 劳动力配置        17
  14. 4 座井架抱杆吊装方案        18
  15. 4.1 平面布置        18
  16. 4.2 工艺流程        18
  17. 4.3 主要工艺        18
  18. 4.4 施工主要工器具        21
  19. 4.5劳动力配置        21
  20. 5 内附着式塔吊吊装方案        22
  21. 5.1 平面布置        22
  22. 5.2 工艺流程        23
  23. 5.3 主要工艺        23
  24. 5.4 施工主要工器具        25
  25. 5.5 劳动力配置        26
  26. 6 外附着式塔吊吊装方案        27
  27. 6.1 平面布置        27
  28. 6.2 工艺流程        28
  29. 6.3 主要工艺        28
  30. 6.4 施工主要工器具        30
  31. 6.5 劳动力配置        30
  32. 附录1  50T汽车吊性能参数        31