电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 8933|回复: 34

[已解决] 阀门重叠度是什么意思啊?有流量重叠度吗?

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-7-16 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-10-27 14:17 编辑 # \% O! D! n5 B. |
/ X3 F3 E5 g: J' x" h% r4 u
请问阀门重叠度是什么意思啊?阀门重叠度多少比较好啊?怎么调节阀门重叠度?
( L7 ^  c( m! v# T* ^8 C) Q9 P还有请问一下,有流量重叠度吗?
' R+ w  D  V7 c3 d
7 W. Q8 y2 x" G' d9 i* P2楼答复
发表于 2009-7-16 17:55:57 | 显示全部楼层
采用喷嘴调节法的汽轮机,有多个依次开启的调节汽阀来控制流量,如果下一个阀门在上一个阀门全开以后再开启,那么阀门的总升程与流量的特性线将是一个曲折较大的线,运行中是不允许的,因此,通常在上一个阀门尚未完全开启时下一个阀门便提前开启,这个提前开启的量,称为调节汽阀的重叠度。重叠度可用前一个阀门压力降的相对值来表示。重叠度=阀门前的压力减去阀门后蒸汽压力除以阀门前的蒸汽压力乘以100%5 Q) u& q: S$ R6 D

" ~) g, I3 u% N, V4 P重叠度一般为10%,重叠 度过小,不能消除曲线中的曲折部分,重叠度过大,阀门的节流损失增加,机组的经济性降低。安装时会调整好的,厂家有规定的。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
lican628 + 3 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-7-19 10:23:39 | 显示全部楼层
学习了,阐述的太好了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:10:01 | 显示全部楼层
#2楼讲的很好很全面了,我想知道的是,这个应该由汽机厂家来确定吗?在DEH中确定吗?
发表于 2009-7-22 12:31:43 | 显示全部楼层
学习了啊# d5 w2 V( Y0 z* r
可恶的字数限制
发表于 2009-7-22 16:06:55 | 显示全部楼层
调门的重叠度简单的说就是前一个调节阀还没有全开,下一个阀门已经部分开启  I: n/ z  E+ W  j9 N
现在重叠度有7-13%
' w3 ^' W' r$ U7 ^6 L而且由于制造的差异 阀门还是不同的 可以试验后根据效果 自己整定
发表于 2009-8-4 12:20:46 | 显示全部楼层
重叠度不好,运行中流量有波动
发表于 2009-8-6 08:02:31 | 显示全部楼层
应该是在DEH中设置
发表于 2009-9-13 10:56:14 | 显示全部楼层
阀门的重叠度,根据阀门的特性曲线,在dcs中设置,设置不好会造成负荷波动。
发表于 2009-9-15 08:49:00 | 显示全部楼层
阀门重叠度需要做试验来确定,不是厂家给的,有专业厂家来做