什么是变压器的外绝缘、内绝缘

  [复制链接]
发表于 2009-7-18 23:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器的外绝缘是指油箱外部的绝缘,主要是从高、低压绕组引出的瓷绝缘套对地之间的绝缘。
变压器的内绝缘是指变压器油箱内部的绝缘,主要是指绕组绝缘和内部引线绝缘等。内绝缘又分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指绕组与绕组之间、绕组与铁芯和油箱之间的绝缘。纵绝缘是指绕组的匝间、层间的绝缘。
发表于 2009-7-19 11:29:13 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2009-7-23 10:06:10 | 显示全部楼层
就是这么回事,简单明了。
发表于 2009-8-3 10:50:54 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2009-8-6 16:17:22 | 显示全部楼层
不错学习下,感谢介绍.
发表于 2009-9-9 14:58:14 | 显示全部楼层
最通俗的解释就是,通过外部件不导通的就是外绝缘,内部不导通的就是外绝缘。
发表于 2009-9-12 18:02:39 | 显示全部楼层
谢谢共享。
发表于 2009-9-20 16:25:56 | 显示全部楼层
外绝缘主要指的是绝缘套管,内绝缘只要指变压器油绝缘,支撑绝缘。
发表于 2011-6-30 21:26:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的资料,那么问一下,变压器第一次投产时要进行五次冲击合闸试验时为了考验内绝缘还是外绝缘啊?
发表于 2011-7-2 04:26:28 | 显示全部楼层
回复 9# nn476903899


对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个:
    (1) 拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
    (2) 带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。
     通常,对新装的变压器应进行5次冲击试验,大修的变压器则进行3次。


内外绝缘兼备