电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2102|回复: 6

[求助] 0.4kv供电不稳定因素

[复制链接]
发表于 2009-7-24 20:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.居民用电。
2.变压器新投运(400的)。
3.每逢晚上11.00左右就有缺压现象。
4.白天偶尔也会缺压现象。
发表于 2009-7-25 15:36:35 | 显示全部楼层
变压器低压侧出线端连接不可靠。
负荷增加时或风吹摆动外界作用力使得接触不良导致该相失压,建议停电重新检查、紧固变压器出线连接螺栓。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
lican628 + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-7-26 11:15:15 | 显示全部楼层
先检查一下负荷的情况 有没有什么比较特殊的负荷了
发表于 2009-8-16 14:01:34 | 显示全部楼层
晚上11点钟左右一般已经是低谷了,这时按理说不应发生失压现象。你说的失压的时间比较固定,应不是接触不良的问题,而是别的用户在启动大的负荷,造成短暂失压,更准确的说是电压降低。建议了解一下周围有无重负荷启动影响了线路电压,建议向供电部门反映,供电质量(闪变)不合格,由供电部门要求该用户整改。

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
yds_731 + 3 支持!

查看全部评分

发表于 2012-4-8 23:00:30 | 显示全部楼层
配电系统是就是一个技术薄弱的系统
发表于 2012-4-9 00:25:01 | 显示全部楼层
电压表接触不良,该相是假失压
发表于 2012-4-9 13:20:21 | 显示全部楼层
电压表的问题居多。