WKKL微机双自动励磁调节器的运行操作
(交流励磁机励磁系统)


















电力科学研究院

一九九九年十二月修订



WKKL微机双自动励磁调节器的运行操作
(交流励磁机励磁系统)
一、WKKL微机励磁调节器的运行方式
WKKL微机励磁调节器分为A柜和B柜,任一柜投入便可满足发电机的运行要求,每柜都可以工作在“自动”运行、“手动”运行、“双柜”和“切除”四种状态。
发电机运行时,励磁调节器一般采用双柜自动运行方式(AQK、BQK在双柜位置,此时,双柜“自动”运行、均流投入)。一旦运行中某柜发生故障,故障柜在保护软件的作用下将自动切除。A、B柜之间有互相监视、互相切除的功能。由于调节器动作很快,故障柜的切除不会影响发电机的运行工况。在运行过程中,每柜的“自动”运行方式和“手动”运行方式互相跟踪。在进行自动和手动切换操作时,发电机的无功功率都不会出现大的波动。
当一柜发生故障退出运行时,调节器成为单柜“自动”运行方式。这是允许的。但此时已失去备用,故应尽早修复故障柜,恢复“双柜”运行方式。
调节器在“手动”运行方式时,发电机按给定发电机转子电流方式自动闭环调节,此时,发电机对系统故障不具备强励能力,所以只能作为励磁系统试验和励磁调节器限制和保护动作后的过渡运行方式。
调节器内设保护如过励、低励限制动作后,调节器的运行状态可以从“自动”切换到“手动”方式运行或封锁晶闸管的脉冲使调节器无电流输出。均流越限动作时,调节器仅将均流退出,调节器仍各自按“自动”方式运行。此时,两柜的输出电流可能不平衡。
AQK、BQK开关打在“切除”位置时,无论调节柜面板上的控制方式开关是放在“主控”还是放在“就地”,对应的调节柜都将切除。要就地操作调节器输出,AQK、BQK开关的位置就不能在“切除”位置。
二、WKKL微机励磁调节器的操作
为了使调节器能双柜同时运行并保证两柜的输出电流基本相同,设计时规定A柜为主柜,B柜为从柜。发电机的无功负荷决定于A柜,B柜的给定参考电压值自动跟踪A柜,使两柜输出电流相等。除跟踪部分的程序稍有不同外,A、B柜是两套相同的调节器。