发表于 2009-9-17 16:36:39 | 显示全部楼层
说得都有道理
发表于 2009-10-23 15:09:11 | 显示全部楼层
平衡绕组,三角接法用来抑制谐波的  我们这里也见过
发表于 2009-10-29 18:48:07 | 显示全部楼层
随便一本电机学上都有这个问题的答案,就是提供三次谐波电流的回路,使激磁电流合成后接近于尖顶波
发表于 2010-12-1 12:40:25 | 显示全部楼层
见世了!#7楼牛!
发表于 2010-12-1 17:57:16 | 显示全部楼层
应该是补偿绕组!我们厂的第三绕组接的就是滤波。
发表于 2010-12-2 18:34:58 | 显示全部楼层
为什么星形连接的自耦变压器常带有角接第三绕组?它的容量是如何确定的?
http://www.fengj.com 中国二手设备网 2009-3-9 文字选择:大  中  小

  
为什么星形连接的自耦变压器常带有角接第三绕组?它的容量是如何确定的?

  答:Yn,yn联接的自耦变压器,为了改善电动势波刀常设置一个独立的接成三角形的第三组绕组,它与其他绕组电磁感应关系但没有电的联系。第三组绕组除了补偿三次谐外,还可以作为带负荷的绕组,其容量等于自耦变压器的电容量。如仅用于改善电动势波形,则其容量等于电磁容量25%一30%。 (来源
发表于 2010-12-2 18:38:21 | 显示全部楼层
此帖来源于网上,上百度搜一下第三绕组就有,还有如果是三绕组变压器的一定要有D连接方式,相关知识需要你看电解学的知识你就明白了.楼上的回答也都对,你也可以参考一下,希望我的回答对你有所帮助
发表于 2011-3-13 12:17:03 | 显示全部楼层
谢谢 各位 学习学习
发表于 2011-10-4 09:17:21 | 显示全部楼层
第三绕组主要用于平衡漏磁,给漏磁寻找一个通路(即消除谐波),防止磁通激化;参考电机学之变压器接线组别一章
发表于 2011-10-4 18:42:23 | 显示全部楼层
提供励磁电流的三次谐波通道,使输出电压为正弦波