关于300MW火电机组dcs带电必须得条件,请高手指点
发表于 2009-8-13 10:48:28 | 显示全部楼层
ups调试完毕,工作正常,接地试验合格,系统接地完善,盘柜绝缘良好,接线工作完毕,空调正常运行,温度符合要求,室内卫生清洁,带电区域隔离,门窗上锁,消防器材齐全,无关人员禁止入内,留有专人值班,

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-13 15:35:23 | 显示全部楼层
2楼说的很全,很好啊
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:51:42 | 显示全部楼层
很好,谢谢了
发表于 2009-8-13 18:58:36 | 显示全部楼层
基本都讲到了,很好。
发表于 2009-8-14 17:17:37 | 显示全部楼层
受教啦   呵呵
发表于 2009-8-14 20:06:53 | 显示全部楼层
2楼说的不错,不过不是接线结束,我认为应该是电源电缆接线结束。因为一般来说,DCS带电是热工工作的一个开端,不可能等所有的接线结束后才进行DCS带电。
0 N0 Y) V+ @- X" T8 _还有一个就是DCS通讯网络连接完毕,并测试正确;模件退出插槽;电源回路测试正确并压接牢固;电缆绝缘符合规程要求。
发表于 2009-9-19 12:41:28 | 显示全部楼层
2楼说的很全,很好啊
头像被屏蔽
发表于 2009-9-26 16:01:28 | 显示全部楼层
各位说的很全,可惜去过很多现场了,就没见过一个能达到这些条件的!!!
发表于 2010-1-15 14:20:39 | 显示全部楼层
一般来说在现场做不了这么到位,特别是系统大一点,现场设备比较杂的情况就需要注意,有的已经运行了,有的还在施工中,分段上电前一定要检查好接线.我们在现场就烧过卡件.