发电机定子绝缘、转子绝缘和励磁绝缘一般在什么地方摇测?有哪些注意事项?
发表于 2009-8-12 08:49:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2009-8-12 08:51 编辑

定子绝缘测量方法得根据你的发电机冷却方式而定,水冷机组,风冷机组,氢冷机组各有不同,都是测量定子三相机端绕组绝缘,并屏蔽汇水管电组;转子绝缘也得分隐极子、显极子,根据励磁电压再选择电压等级,位置很好确定;励磁机绝缘就更简单了,直接500V摇表想摇哪儿都行!其实几句话说不清楚,可以去下载“高压试验技术汇编”,里面很全面:
http://bbs.dianjian.net/viewthre ... 7%C6%F8%CA%D4%D1%E9

哦,里面好像没有发电机内容。。。网上下吧

评分

参与人数 1电建币 +3 收起 理由
lican628 + 3 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-13 08:29:27 | 显示全部楼层
容量 6000kW 及以上的同步发电机试验项目,应包括下列内容:
1 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2 测量定子绕组的直流电阻;
3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;
4 定子绕组交流耐压试验;
5 测量转子绕组的绝缘电阻;
6 测量转子绕组的直流电阻;
7 转子绕组交流耐压试验;
8 测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢;
9 发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢;
10 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;
11 埋入式测温计的检查;
12 测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻;
13 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗(无刷励磁机组,无测量条件时,可以不测量);
14 测录三相短路特性曲线;
15 测录空载特性曲线;
16 测量发电机定子开路时的灭磁时间常数和转子过电压倍数;
17 测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压;
18 测量相序;
19 测量轴电压;
20 定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析;
21 定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量。
发表于 2009-8-13 08:29:49 | 显示全部楼层
测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数,应符合下列规定:
1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于 2;
2 吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0。
注:1进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条的要求;
2 测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行;
3 对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机, 应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,绕组绝缘电阻测量时应采用屏蔽法消除水的影响。测量结果应符合制造厂的规定;
4 交流耐压试验合格的电机, 当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下) 不低于其额定电压1MΩ/KV 时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业
发表于 2009-8-13 08:30:26 | 显示全部楼层
测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
1 直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内;
2 各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。
发表于 2009-8-13 08:31:40 | 显示全部楼层
测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;
2 水内冷转子绕组使用500V 及以下兆欧表或其他仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;
3 当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω 时,可允许投入运行;
4 在电机额定转速时超速试验前、后测量转子绕组的绝缘电阻;
5 测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级:当转子绕组额定电压为 200V 以上,采用2500V 兆欧表;200V 及以下,采用 1000V 兆欧表。
发表于 2009-8-13 08:32:17 | 显示全部楼层
测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
1 应在冷状态下进行,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在 ±3℃ 的范围内。测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值不应超过2%;
2 显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过规定时,还应对各磁极绕组间的连接点电阻进行测量。
3.0.8 转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:
1 整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5 倍,且不应低于 1200V;
2 工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定进行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:
1) 额定励磁电压为500V 及以下电压等级,为额定励磁电压10倍,并不应低于1500V;
2)额定励磁电压为500V 以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。
3 隐极式转子绕组可以不进行交流耐压试验,可采用 2500V 兆欧表测量绝缘电阻来代替。
3.0.9 测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
注:不包括发电机转子和励磁机电枢的绝缘电阻测量。
发表于 2009-8-13 08:33:04 | 显示全部楼层
测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应在装好油管后,采用 1000V 兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;
2 对氢冷发电机应测量内、外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合制造厂的规定。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-8-14 01:48:59 | 显示全部楼层
呵呵,关于数值的问题都知道,请注意,一般上述的绝缘你们是在什么地方进行摇测,比如发电机小室?发电机开关柜?发电机处?励磁柜?
发表于 2009-8-16 13:36:52 | 显示全部楼层
严格讲,测量发电机绝缘应该使测量目标对象尽量单一,这样才能对测量作出正确判断。测发电机定子绕组绝缘,尽可能在发电机定子绕组端部测量,尽量减少输出母排含量;测量发电机转子绕组绝缘,尽量只含发电机转子绕组,不要包含励磁连线。绕组、开关、连接线分开测量。