[技术询问] 为什么有的电厂配置电抗器?有的不配置呢??

  [复制链接]
发表于 2009-8-13 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
为什么有的电厂配置电抗器?有的不配置呢??
发表于 2009-8-16 07:58:22 | 显示全部楼层
既然你知道是为了限制短路电流,还问?
计算短流电流过大则配,不大则不配!
发表于 2009-8-16 08:09:42 | 显示全部楼层
短路电流过大也很可怕,是该限制。
发表于 2009-8-16 13:29:39 | 显示全部楼层
一般10KV级短路电流不超过20~25KA,如果超过了该值,该电压等级开关设备又较多,则宜配置电抗器以限制短路电流,这样,可以选用短路容量较低的开关设备,降低工程造价。
总之,是否配置发电机电抗器,不仅仅是技术问题,更是一个经济问题,需要经济技术比较确定。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-9-24 11:09:31 | 显示全部楼层
看开关的遮断电流能不能满足。
发表于 2009-9-29 23:06:03 | 显示全部楼层
自问自答贴
发表于 2009-10-9 13:28:22 | 显示全部楼层
有的电厂处于系统末端,线路较长,需要电抗器提升机端电压,有些距离电网很近无需这些。
发表于 2009-10-9 13:32:04 | 显示全部楼层
学习了......
发表于 2009-10-13 09:12:18 | 显示全部楼层
开关的遮断电流能不能满足。
发表于 2010-7-8 06:52:59 | 显示全部楼层
主要是根据短路电流大小而选择的!