电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2236|回复: 1

[培训考核] 电能计量风险防范

[复制链接]
发表于 2009-8-14 21:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能计量装置就是计量电能的“一杆秤”,它的正确与否直接关系到企业的效益、用户的利益,其存在的风险是显而易见的,主要表现在电量的流失和计量纠纷的发生。因此必须要从购置、鉴定到用户的安装、日常的维护方面建立起一套电能计量风险防控常态化机制。
一、以标准化管理为手段,建立电能计量风险防控常态化机制
1、检定工作,严把计量器具验收检定和首检关,防止发生计量器具检定质量事故,确保计量器具的准确度;开展拆回计量器具抽测,掌握运行状况。
(1)对新配送的计量器具,由于厂家众多,功能、性能上有所不同,我们进行抽测,抽测的主要内容为一些辅助和扩展功能,以提高对计量器具的熟悉了解,能在第一时间解决局内人员和用户的计量疑问。
(2)对拆回的计量器具,也进行抽测,抽测的主要内容为计量误差和主要功能,以了解同批计量器具的运行状况,及时发现问题。在2006年就发现了一批(2000只)东汇表计存在误差超差,及时进行了更换。
(3)严格按规程要求开展电能计量装置特检、周检、轮换工作,防止计量装置超周期运行、带病运行造成计量差错,2008年在特检中发现接线错误一起。
2、计量装置选择安装和验收工作,根据规程规定严把计量装置图纸审查、计量装置配置及严格安标准接线进行新装验收,防止发生计量装置设置方案不合理、配置不合理、验收不到位造成的计量差错或电量损失,确保计量装置的合法性和正确性。
3、存度核对工作,建立存度核对制度,杜绝电量的流失。对拆回计量器具分三级不同人员管理,拆表人员录入,在装接单上有录入底度;表计止度的实物核对,建立表计的止度清单;表计止度的营销系统核对。在出现表计止度疑问时有三处可查,提高了用户对表计止度的可信度。现我局存度不符的户数2008年只有11户,基本是录入时出现的差错。
二、以差别化管理为手段,堵塞计量管理漏洞
1、计量装置防窃电管理改造和封印管理,提高计量装置安全防范能力;从计量装置和配电设施上堵塞窃电的漏洞,这不仅包括加强对电能表接户线和计量装置的监督和管理,还要强化对电能计量装置防窃电方面的研究,想方设法彻底堵塞窃电的漏洞。在专变用户我局全部采用计量柜和在计量柜内放置计量监督卡来监督计量装置的安全运行,我局专变用户的窃电现象近几年就发生一起。
2、在拆表和出现接线差错时,获得用户的签章认可是很困难的。专变用户拆表时一定要获得用户的签章,而居民用户我们采用在拆表前一天张贴温馨提示告知用户换表时间,提示用户抄录底度,换表后将表计止度张贴,提示用户进行核对。从而避免用户对表计止度的疑问。
出现接线差错时,用户不签章时我们采用数码相机拍照留存。我们虽然采用数码相机拍照留存,但在法律上是否认可还需探讨,希望上级制定法规认可此证据。
三、以科技进步为手段,建立用电现场异常监控系统。
1、我局充分利用用电现场服务与管理系统加强计量工况监视,加强异常告警的处理,进行电量比对,发现问题及时处理,并形成闭环。通过该系统2008年共发现计量故障21户,基本为高压熔丝熔断、接触不良,这些故障以前是到现场校验时才能发现。
2、对量广面大的低压用户积极建设用电信息采集和管理系统,将计量装置的监控面覆盖到每个计量装置。我局2008年已建设3万余户,占总用户数的10%,特别是在城西供电营业所全所范围内覆盖,使该所的低压线损率从2007年的6.95%下降到2008年的5.5%,减少电量损失63万千瓦时
发表于 2020-11-18 15:36:12 | 显示全部楼层

非常不错的东西!感谢楼主的分享了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则