发表于 2009-8-16 22:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-8-16 22:23 编辑 ( p. c; `+ k" \* w5 O/ I
( q5 x, c  }# e2 Q7 g3 l
我厂使用的是和利时公司的MACSII产品,该产品在增加设备而需要下装是,大约有一小会参数无法监视,设备也无法操作;, N+ g1 |& P: J( Y$ h2 [9 a
  后使用该公司MACSV产品,只解决了更改相关运算等时下装对控制系统为任何影响,但当更改数据库及顺控设备时,就的初始化下装,控制系统将初始化,相关设备全停了;无法实现真正的无扰。6 ^/ [8 P( w$ n' N# t' {
9 a: W! V* z+ D. `7 b3 r7 \) C
想请问,大伙使用的DCS产品是什么品牌的,在更改相关内容(如:更改数据库,增加电动门设备,增加模块等)时,能否在机组运行中进行,也就是实现真正的无扰下装。
发表于 2009-8-17 10:20:50 | 显示全部楼层
我没用过和利时的产品,用的埃默森OVATION系统,据厂家说可以达到在线下装,但我们从来都是在机组停机后才允许下装的。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-18 20:58:21 | 显示全部楼层
我们用的foxboro无任何影响
发表于 2009-8-19 16:12:04 | 显示全部楼层
最好不要在线下装,避免出现问题。
发表于 2009-8-19 16:44:18 | 显示全部楼层
我厂使用科远DCS控制系统,欧陆的,nt6000系列,控制器t25505 I! W" d8 d5 r' H! _
据说可以在线下装,在下装前要保存下当前组态状况,下装后,所有的设备状态为保存时的状态# A  h3 D; M& G: V, l' f! ]
从来都不敢在线下装,容易出问题$ V% n' J9 Y$ l1 e, l# j4 C2 y! y
不过据说现在新的科远系统完全可以在线下装了~
发表于 2009-8-19 16:49:50 | 显示全部楼层
不要在线下装,容易造成通讯故障,产生问题的概率比较大。
发表于 2009-8-24 08:59:06 | 显示全部楼层
学到了这方面的信息。
发表于 2009-8-24 20:28:53 | 显示全部楼层
我们从来都不敢在线下装
发表于 2009-8-26 08:22:07 | 显示全部楼层
ABB INFI90的,停机时试过在线下装,好像设备没什么变化,开机时打死也不敢试。不过ABB的要加设备上去,好像不可以在线下装的,只有在原设备上改变逻辑才可以。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-26 13:22:26 | 显示全部楼层
厂家都说是可以下装,但无法保证不出现问题