发表于 2009-10-29 18:43:59 | 显示全部楼层
可能是热工的接地不是很好!
发表于 2009-11-8 21:22:21 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2009-11-9 09:14:47 | 显示全部楼层
感觉5楼有道理!
发表于 2009-12-4 20:14:15 | 显示全部楼层
最大可能是雷电引起测量系统的干扰造成的,应检查振动测量回路的屏蔽就接地是否良好。
发表于 2009-12-6 09:54:03 | 显示全部楼层
可能雷电波引起电磁涌流
发表于 2009-12-27 13:28:12 | 显示全部楼层
是不是。你们的大轴接地电刷没装好呀。
发表于 2009-12-27 15:28:14 | 显示全部楼层
应该有雷击引起的两相或两相接地短路故障,只是距离远近而已