新建300MW火电机组,厂用带电前必须具备的条件,请赐教。
发表于 2009-8-29 15:18:59 | 显示全部楼层
倒送电前的条件??
发表于 2009-8-29 15:21:38 | 显示全部楼层
厂用电系统受电应具备的条件
1) 本工程相关直流系统、UPS系统已安装调试完毕并已经验收合格投入运行,运行情况良好。
2) 与本次受电的有关一、二次设备均已安装调试结束并经有关部门质量检查验收合格,相应的电气设备试验记录、图纸及厂家资料等经检查合格且齐全,有完整的安装、调试、验收报告。
3) 倒送电范围内的所有电气一次设备绝缘符合送电要求。
4) 所有倒送电设备的正式保护定值(或临时定值)已正式发布。
5) 远动通讯正常,远动信号对调完毕。
6) 担任本次操作部分的电气控制        EMPS部分已经安装调试完成并完成联调验收。
7) 与本次受电有关的操作,信号、计量表计及保护回路均应正确,保护定值按要求整定并经严格检查无误(打印定值单或核对无误后签字认可),二次回路经试操作和模拟仿真试验符合设计要求并且准确无误,安全五防设施经试验验收合格且已正常投运(电气控制EMPS系统应具备初步的防误和密码准入功能,防止出现误操作和误碰事故)。
8) 受电系统相关的土建、门窗、电缆通道内临时防火封堵以及消防设施已完成,并经工程质量监督部门和消防部门按程序进行了监督检查,验收合格后方允许系统受电。
注:如无正式消防,则应增设有足够的且经质检部门认可的临时消防设施。
9) 受电部分区域场地已清理,安装过程中使用的临时设施已拆除,带电设备绝缘瓷件表面应清洁,场地清洁、道路畅通、照明充足,盖板孔洞已盖好。
10) 电厂集控、6kV、380V配电室及启备变现场有足够的通信联络器材,通讯设施联络畅通。
11) 临时接入的交流、直流电源应检查核实保证可靠。
12) 厂用电倒送电前,照明、直流系统浮充电源、启备变风冷电源、有载调压电机电源、断路器及隔离开关所需的交流电源均由临时电源接至相应的MCC供电。
13) 受电设备已按系统命名编号并对每台设备标示。
14) 受电区域内的高压设备已设遮栏,并已悬挂警告牌或标示牌。高、低压配电室应有门锁或采用专人监护,安全通道应畅通。
15) 受电范围内各电气设备的消防设备齐全,各高、低压配电室配有灭火器材,启备变消防设施安装调试完毕,并经有关部门验收合格,倒送电期间启备变处增设临时消防设施(如消防车)。
16) 主厂房、升压站、启备变处接地系统完成,启备变周围防雷设施可用,接地电阻符合要求并经验收合格。
17) 厂用带电后的管理方式已明确,运行单位代保管,运行值班员具备上岗条件;运行规程、运行记录、运行所需备品和器械齐全(如熔断器,绝缘手套,绝缘摇表,专用接地线等等)。
18) 参加倒送电的相关人员应认真学习本措施,并严格进行技术交底。
19) 操作人员应服从统一指挥,并熟悉受电系统和设备运行规程。
20) 本工程建设单位提交的新设备投运申请已获电力管理部门审批。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-30 14:03:36 | 显示全部楼层
我也问个倒送电的问题,6KV高压柜26面柜子,加上直流、UPS、主控设备,电缆敷设及接线,调试。15天工期能不能倒送电?
发表于 2009-9-13 13:07:55 | 显示全部楼层
难,真的太难
发表于 2009-9-13 14:03:27 | 显示全部楼层
我们在创造奇迹???
发表于 2009-9-14 08:20:43 | 显示全部楼层
厂用电系统受电应具备的条件,在监检大纲里面有明确要求,
发表于 2009-9-16 08:46:05 | 显示全部楼层
一切皆有可能,为什么不能呢
发表于 2009-9-17 10:26:31 | 显示全部楼层
学习啦,,,,
发表于 2009-9-17 11:40:44 | 显示全部楼层
奇迹都是人创造的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 06:54 , Processed in 0.209332 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表