目前我厂的真空系统的表计,传输到DCS上的,都是用的MPA单位,与就地表盘不符,说是要换算,如何进行换算,或如何解决此问题
发表于 2009-8-30 08:24:45 | 显示全部楼层
可以在DCS里面加一个计算模块或者修改DCS的单位方式改变4 M; H/ [! i" [5 b0 u; c7 i, l3 q/ q; L
(1)添加计算模块:将原来KPA单位制处理的数据除以1000,原来就地传送的4~20MA信号不变。此外,要考虑到真空表需要的精度问题,建议在MPA为基础的单位制情况下,小数点后保留四位。可能这么处理问题,仪表本身、传输过程、数据处理模块等误差累加起来的误差是比较大的。
- y- o+ y2 H  d. A(2)DCS单位修改:DCS画面上,不可能都单纯的只有MPA单位,涉及到真空部分的和微压部分的,要将画面修改到KPA或者是PA为单位的比较合适。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-8-30 14:07:22 | 显示全部楼层
换算好说:1MPa=1000KPa;     1KPa=1000Pa;   1Mpa=10   bar;  # a( K0 z/ ^2 ^9 n+ ?$ j  v
解决方法如楼上所说,更改很容易的,告诉热控人员就可以了。
发表于 2009-8-31 09:57:02 | 显示全部楼层
在变送器上先把量程设定好,一般真空表都是0~100kpa的,再在DCS上把量程也换为0~100,单位为kpa,就可以了,其实主要的是变送器和DCS得设定要一致,别的没关系,只是显示的精度不一样而已,你可以自己口头换算,但是数值差不了多少
发表于 2009-8-31 10:02:52 | 显示全部楼层
要是就地的表不是绝压表,而是相对压力的话,其显示的范围应该是-100~0kpa,在变送器上和DCS上的压力范围也要是-100~0kpa了,这里要注意变送器能测量的范围
发表于 2009-9-1 09:15:05 | 显示全部楼层
举个例子/ c+ U3 z: n9 s
真空变送器量程 -0.1~0,实际测量数值为-0.092MPa
6 h6 ~- @1 B, C: V, ]在DCS设定该信号量程的时候设定
7 M+ {( W1 l0 d' f: @/ [低量程 -100KPa; w; z% G* I% d  Z
高量程0
) z+ h. |8 z; k" z4 |. ]& C1 [' a& ]1 x( X' r
DCS里面直接就可以显示-92KPa

评分

参与人数 1电建币 +1 收起 理由
翰通人 + 1 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-9-27 17:07:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-10-14 17:46:51 | 显示全部楼层
还要看,各地的大气压这和量程相关
发表于 2009-10-22 14:34:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-10-24 08:40:25 | 显示全部楼层
知识就是力量,,咱也学习一下,谢谢