发表于 2009-12-22 00:45:10 | 显示全部楼层
努力学习中,电缆长度的计算一直是我比较头疼的地方,本人是做造价的,结算时麻烦事还好多
发表于 2009-12-22 10:32:09 | 显示全部楼层
施工过程中出现电缆不够的情况很多:1、设计量不够2、电缆预留太长3、丢失4、电缆通道设计不合理5、敷设完电缆后,找不到重新补放。6、电缆轴亏米。7、变更增加的+ c2 h; B: r2 |( ]% S
如果从设计上增加,设计院都有考核,通过工程联系单和变更,设计院对增加电缆很敏感,量大后不会同意的。只有做好过程记录,把轴号、电缆轴起点、终点等记录做好,做到有凭有据。让设计院出升版图或者过程中小批量的让业主设计院确认。
发表于 2009-12-25 08:24:37 | 显示全部楼层
施工队或班组领用的出库单和他们的工作量对一下就出来了,电缆出库减去电缆退库的数量和他们敷设的量相等就行了,数量不对该谁负责谁负责
发表于 2009-12-30 13:39:03 | 显示全部楼层
施工过程中人为浪费的也不少
发表于 2009-12-30 22:34:53 | 显示全部楼层
所以施工单位要与业主、设计院和监理搞好关系。
发表于 2009-12-31 08:46:20 | 显示全部楼层
做好施工记录,实际敷设的量就有了 因为电缆上都标注的有米数的,有了实际的量,跟业主怎么都能交代。
发表于 2009-12-31 09:38:15 | 显示全部楼层
设计院的给定长度只能作为参考。
发表于 2009-12-31 11:07:09 | 显示全部楼层
只有做好过程记录,把轴号、电缆轴起点、终点等记录做好,做到有凭有据。让设计院出升版图或者过程中小批量的让业主设计院确认。
发表于 2010-4-25 10:02:29 | 显示全部楼层
如果不够,用的又比较合理,那就办签证,一般都可以解决的.
发表于 2010-5-13 08:11:08 | 显示全部楼层
根据实际情况来呗,如果不够的话,就办理单子喽