因市政建设,公司一座变电站门口的道路需要改建,在运输一台180MVA的220kV主变的时候,不知道新道路的转弯半径最少应该留多大?
发表于 2009-9-8 22:49:26 | 显示全部楼层
转弯半径不应小于15m,道路宽度不应小于6m
 楼主| 发表于 2009-9-8 22:54:26 | 显示全部楼层
收到,谢谢兄台指点。

请问这是经验数字,还是有规程的规定?
发表于 2009-9-13 08:08:17 | 显示全部楼层
不是规程规定,这是经验数字,厂家说明书上应该有此类数据
发表于 2009-9-17 07:52:06 | 显示全部楼层
学习    学习!
发表于 2009-9-17 10:25:51 | 显示全部楼层
学习啦。。。
发表于 2010-7-8 06:51:57 | 显示全部楼层
学习一下了!