[施工检修] 汽轮发电机转子故障判断方法?

[复制链接]
发表于 2009-9-10 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我公司机组大修,发电机转子膛内交流阻抗试验与历年比偏差较大,不知哪位大侠有这方面的判断资料,谢谢!我给币。请帮帮小弟!急!
发表于 2009-9-10 18:54:50 | 显示全部楼层
转子绕组的交流阻抗和功率损耗
    1.试验目的
    发电机转子绕组的电流密度较大,运行温度高,加之启停频繁、热胀冷缩,机械应山很大,运行条件较为严酷,转子绕组的匝间绝缘易错位造成匝间短路。转子绕组的交流阻抗和功率损耗能反映其匝间绝缘状况,所以在大修时应进行该项试验来检查转子绕组匝间绝缘。
    2,试验设备
    试验电源可选掸220V,如励磁电压较高的电机也可选用380V的试验电源。电压调节可用一般接触式单相调压器,如用380V电源,可用两台单相调压器串联调节。调压器的容量一般为5kVA,大容量电机应考虑用10kVA的调压器。测量仪表有电压表、电流表、功率表,其精度应在0.5级及以上。
    3.试验步骤(静惑下测量步骤)
    (1)在调压器输出端接好电流表、功率表,电压表直接跨接在转子绕组滑环的两端。
    (2)检查表计的量程和规范,调压器在零位,合上电源开关,在试验电压范围内分2~3档停留,读取电压表、电流表、功率表的数据。
    (3)将调压器电压升至试验电压值,读取最后一组数据后,降低电压至零,拉开电源开关,试验结束。
    动态下测量转子绕组交流阻抗和功率损耗的接线、使用表汁、试验方法和试验步骤与静态下基本相同,所不同的是要在不同转速下测量其阻抗和损耗,以及电源的交流电要通过碳刷输入至转子绕组。一般情况下对3000r/min的隐极式转子,可分3~6个不同转速进行测量。
    4.数据分析
    (1)将测得的电压、电流值算成绕组的交流阻抗,汇同功率损耗在相同试验条件下与历年数值比较,不应有明显差别。
    (2)转子绕组的交流阻抗和损耗与试验条件关系较大,转子在膛内测量时,其阻抗要比膛外大,损耗也比膛外大,此外转子放在膛外与周围金属物距离也有关系。
    (3)对显极式转子,应分别测量每个磁极绕组的交流阻抗和功率损耗,测得的数值进行相互与历年数据比较。
    5.影响测量结果的原因分析与消除措施
    (1)测量时位置的影响。应在相同的位置进行测量,排除不同位置对测量的影响。
    (2)每次试验时所加的电压应相弼c转子绕组阻抗随电压上升而增加。
    (3)转子剩磁的影响,剩磁大时阻抗小。为减小剩磁对阻抗的影响,在静态测量时应从高电压逐渐降到低电压,在动态测量时试验电压尽量接近转子额定电压。如剩磁较大时可考虑退磁。
    (4)为避免试验电压中谐波分量的影响,应采用线电压。
    6.安全注意事项
    (1)试验电压的峰值不能超过转子绕组的额定电压。在滑环上施加电压时,将励磁回路断开。
    (2)转子在膛内进行试验时定子绕组有感应电压,应将定子绕组与外电路断开。
    (3)对存在一点接地或水内冷发电机的转子绕组进行试验时,试验回路要用隔离变压器,并在转子大轴上接地线。
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:34:21 | 显示全部楼层
谢谢!不知道,除了交流阻抗之外还有没有其他方法?
发表于 2012-10-13 23:09:48 | 显示全部楼层
楼主你的交流阻抗偏大还是功率损耗偏大啊!
发表于 2012-10-15 07:44:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,项!学习了!
发表于 2012-10-15 07:45:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,项!学习了!