中性点经电阻接地的系统,当支路1发生单相接地时(此支路未装零序CT),小电流接地选线装置对支路2报接地。 支路2为保安段供电,保安段也装有小电流接地选线装置,也报母线接地。当切除支路1后所有的接地报警均消除了。请叫高手这是什么原因?另外请问小电流接地选线的具体的原理是怎样的?
发表于 2009-9-27 19:39:46 | 显示全部楼层
支持一下下~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-10-15 18:31:16 | 显示全部楼层
小电流接地选线装置的原理:接地线路的电容电流等于其他非接地线路的电容电流之和,根据这个道理,选择接地电流最大的线路报告发生接地。
 楼主| 发表于 2009-10-16 08:21:37 | 显示全部楼层
母线接地和出线接地时 电流流向及于电压的相位关系不大清楚怎么回事
发表于 2010-2-28 15:12:39 | 显示全部楼层
很显然是报警逻辑错误,
发表于 2010-2-28 15:14:27 | 显示全部楼层
目  录

一、概述………………………………………………………
二、TY-01AG型保护………………………………………
    (一)技术参数……………………………………………
    (二)TY-01AG型保护的构成……………………………
    (三)单相接地选线操作步骤…………………………
三、TY-02GA/B型保护………………………………………
    (一)技术参数…………………………………………
    (二)TY-02GA/B型保护的构成…………………………
    (三)TY-02G型保护的远传通讯接口……………………
四、主机试验及架空出线故障点定位方法…………………
    (一)主机简易发讯试验……………………………………
        (二)架空出线单相接地点定位步骤………………………
五、安装注意事项…………………………………………………
        主机的安装…………………………………………
        TY-02GA/B选线探测器的安装………………………
六、一般故障处理………………………………………………
七、TY系列产品外形尺寸及组屏开孔尺寸………………………
八、订货须知……………………………………………………
附图一、TY-01AG接线图…………………………………………
附图二、TY-02GA接线图…………………………………………
附图三、TY-02GB接线图…………………………………………
附图四、TY-02GA/B端子排图……………………………………
附图五、TY系列各部分尺寸图……………………………………
一、概述
    TY系列通用小电流接地系统单相接地选线与定位保护用于6KV、10KV、35KV小电流接地系统单相接地选线(以下简称选线)与单相接地点定位(以下简称定位)。具体功能如表所示:

型号        功能        适应场合
TY-01AG        探测选线、探测定位        有人值守变电站
TY-02GA        自动选线、探测定位、
一对一干接点远传接口        无人值守变电站
TY-02GB        自动选线、探测定位、
五位二进制干接点远传接口        无人值守变电站
    适用于如下几种情况:
    1、出线条数为:TY-01AG:1~∞;TY-02GA/B:1~31;
    2、变压器中性点不接地或经消弧线圈接地;
    3、PT二次中性点接地或B相接地;
    4、为防谐振加装零序PT或消谐器。
    本装置由主机和信号电流探测器两部分组成,主机通过五根线(A、B、C、N、L)接于PT副边。当发生单相接地时,主机通过PT向接地线路接地相注入一种特殊的信号电流,该电流沿接地线路接地相流动并经接地点入地,如图一虚线②所示。信号电流探测器为特殊信号电流的接收装置,其工作原理如图二所示,它只反映信号电流而不反映工频及其各次谐波,其特性曲线如图三所示。所以当发生单相接地时,用信号电流探测器对信号电流进行寻踪,就可以找到接地线路和接地点的确切位置。
    本装置有以下三个突出特点:
    1、通用,能适合小电流接地系统的各种情况,包括两相CT和消弧线圈过补偿和全补偿的情况。
    2、接线简单,主机通过五根线(A、B、C、N、L)接于PT副边,无需零序电流回路。
    3、有定位功能,能迅速判断出接地分支和接地点的确切位置。
        本装置的出现,结束了用拉路法进行单相接地选线的历史,结束了为单相接地选线加装B相CT和在电缆出线上加装零序CT的历史,也结束了人工巡线登杆查找接地点的历史。
          
       

       
二、TY-01AG型保护

(一)、技术参数
    1、输入电压:三相交流100V,3U0=100V;电源电压:交流220V。
    2、主机发送特殊信号电流基波幅值:一般为2.5±1A;加强为5±1A。基波频率为f0。
    3、探测器灵敏度为在f=f0、L=35CM的情况下,50格/50mA,
    其中:f——探测器收到的信号频率;L——探测器与铝排或电缆之间的距离。
    4、分辨率=IZD/IFZD≥10。
    式中,IZD——用信号电流探测器在接地线路开关柜后探测到的信号电流值;
          IFZD——用信号电流探测器在非接地线路开关柜后探测到的信号电流值。
    5、定位精度:≤10M。
(二)、TY-01AG型保护的构成
        该保护主要由主机和信号电流探测器组成,主机面板图如图四(a)、(b)所示。主机可安装在中央信号屏或专用屏上,接线图如附图一所示,配屏端子排图如附图四所示。
       
        1、—— 电源信号灯;2、—— 内部电源指示灯;3、—— 接地指示灯;
        4、—— 单相接地相别指示灯,颜色为黄、绿、红,分别表示A、B、C相接地;
    5、—— 振荡输出电压表,正常运行量应当为5-8V;
    6、—— 输出电流表,当发生单相接地时,指示输出电流的大小;7、—— 发讯开关;
    8、—— 工作PT指示灯;9、—— 信号电流探测器;10、—— 1PT输入端子;
    11、—— 2PT输入端子;12、—— 交流电源220V输入端子;13、—— 交流保险管2A;
    14、—— 直流保险管2A;15、—— PT二次N接地B接地转换开关;
    16、—— 一般加强转换开关;17、—— 工作、试验转换开关。
    信号电流探测器,以抽屉形式从主机面板(图四)的中上方插入前面板上有充电指示灯,充电时灯亮。信号电流探测器的面板如图五所示。其中在查找接地点时需使用“定位按钮”。
        1、—— 红线;2、—— 红色箭头; 3、—— 使用说明;4、—— 内部电池电压和信号电流指示表头;
        5、—— 电源开关;6、—— +9V电池测量按钮;7、—— -9V电池测量按钮;8、—— 定位按钮。
  (三)、单相接地选线操作步骤
    1、当发生单相接地时,小电流接地系统的绝缘监察装置会发出音响报警信号和某电压系统某段单相接地的光字牌信号;
    2、这时主机上接地指示灯(3)亮[图四(a)],接地相别显示灯(4)显示出接地相别;
    3、工作PT指示灯(8)指示出工作PT,正常时1PT工作,Ⅰ段接地时1PT工作,Ⅱ段接地时2PT工作,两段都有零序电压时,2PT工作;
    4、输出电流(A)表头(6)指出主机输出电流,5A或2.5A;
    5、抽出“信号电流探测器”,将“电源开关”打至“开”位置,令“信号电流探测器”上边红线紧靠开关柜后网或窥视孔玻璃,红色箭头对准接地相,逐个开关柜进行测量,“信号电流表”指示最大者为接地线路。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2010-2-28 16:07:39 | 显示全部楼层
母线接地和出线接地时 电流流向及于电压的相位关系不大清楚怎么回事
发表于 2010-3-21 10:18:13 | 显示全部楼层
我觉得你们这种配置有问题,接入小电流选线装置却不装零序 CT,这必然会造成误选线,支路2报母线接地是正确的,因为它的采集的零序电压肯定达到了动作值,但没有接地线路,所以报母线接地.