氧化锌避雷器在流过很大的短路电流时会不会将其损坏

[复制链接]
发表于 2009-9-30 08:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
25kV氧化锌避雷器在流过很大的短路电流时会不会将其损坏?
发表于 2009-10-1 20:49:55 | 显示全部楼层
要根据测试数据说话,除非外观能检查出号好坏
 楼主| 发表于 2009-10-2 07:54:52 | 显示全部楼层
2# jicun


发电机在调压过程中,PT柜发生爆炸。
(很可能是通过避雷器发生两相接地短路),将连接避雷器的铜排烧断了,但是通过电气试验避雷器没出现什么问题。原因一直没有查明。
发表于 2009-10-3 15:31:11 | 显示全部楼层
是不是调压过程中出现过电压,新机调试吗?
PT是不是出现铁磁谐振过电压,看看故障录波,检查励磁调节器
发表于 2009-10-5 18:18:04 | 显示全部楼层
避雷器设计上就不可能通过短路电流,只能通过持续时间不超过20us的雷电流冲击波,短路电流持续时间是毫秒级以上的电流,真有短路电流通过避雷器的话,它早炸了
发表于 2009-10-5 18:30:42 | 显示全部楼层
短路是的电压一般不可能造成避雷器动作放电,除非发生了持续性单相弧光接地短路
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:14:13 | 显示全部楼层
4# jicun
是在新机组启动调试时出现这种现象,调压时还未调到发电机额定电压。故障录波显示是发生了A B相短路,根据现场的状况:连接避雷器的铜排有两相都烧化了,C相可能受了很大的电动力,在与避雷器连接处烧断后穿到了PT柜上。发生事故前调试时,避雷器做试验直流1mA电压为36000V。C相得铜牌没有完全烧化,但是现场查看C相好像更严重。
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:15:36 | 显示全部楼层
6# dengxinhua0
是不是避雷器动作 导致发生了短路
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:23:30 | 显示全部楼层
5# dengxinhua0
氧化锌避雷器在动作时,不是有高阻状态变为低阻了吗,有短路电流流过发的热量也不至于使它发生爆炸吧?
发表于 2009-10-15 18:26:34 | 显示全部楼层
首先,避雷器动作是在很高的电压下才动作;第二,避雷器动作时,限制了电压的进一步升高。如果此过电压产生于操作过电压或者雷电过电压,过电压持续时间是很短的,避雷器能够承受并有效吸收其能量,在过电压消失后其泄流通道绝缘迅速恢复。但如果过电压的根源是谐振过电压或电弧弧光过电压,因其反复发生,导致避雷器反复动作,其泄流通道将急剧发热,绝缘将无法很快恢复,泄流通道将流过工频短路电流,导致避雷器发生爆炸