应烨军1 李嗣民2 杨兴超1
1 杭州电力局2 海南三亚供电公司
摘要   根据现场110kV 荔枝沟变电站#1 主变10kV 进线柜套管支撑架存在严重发热现象,本文从电磁学的角度对发热原因进行了初步分析,认为三相电流的电磁场在支架内产生了较强的涡流是导致发热的根本原因;简化分析模型采用ANSYS 软件电场仿真结果表明:导线周围产生的磁力线主要分布在支撑架内,即支撑架为磁力线的主要路径;三相电流初始角ΦA、ΦB、ΦC 的不同对磁力线的分布影响并不明显;支撑架磁导率μ越大,支撑架内磁力线的分布越密集。选用铸铝等磁导率较小的材料作为支撑架材料替代物,是解决问题的办法。