裴浩1 林继雄2 尚涛3 黄贤球3 陈俊武1
1 华中科技大学2 广前电力公司3 南方电网超高压输电公司
摘要   在分析现有雷电屏蔽模型和特高压直流线路的基础上,采用以模拟电荷法为基本方法,将雷电先导、两侧极线、避雷线作为整体研究对象的雷电屏蔽模型,考虑落雷方位,极线工作电压等因素,计算各极线和避雷线击距以及绕击率,并分析工作电压对线路击距的影响。仿真计算表明:若不考虑工作电压的影响,将认为该线路无绕击可能;而考虑工作电压后,绕击率大大增加,因此在高压直流输电线路的绕击特性计算中,工作电压不能被忽略。在相同雷电流大小和相同杆塔高度下,近雷侧为正极线的绕击率远远大于近雷侧为负极线的绕击率。对于负极性下行地闪,正极性的工作电压增强了正极线的引雷能力,抑制了正极线侧避雷线的引雷能力,从理论上解释了绕击中的极性效应。
关键词   ±800kV   特高压直流输电;绕击率;工作电压;击距