发表于 2008-4-23 11:09:38 | 显示全部楼层
原帖由 anjunwei 于 2008-4-22 11:22 发表
- V& s* [) K' W# t8 m7 \水压实验是不是必须用化学水啊?' P" Q. W! O) X8 [, H2 ^
用平常的循环水,可不可以?# F" G! A4 D- V" b' ^1 D( s4 n
有没有规范要求啊?) B0 P* B, C% b) n
有那位高人指点一下

# i9 v5 @8 a+ t* o, |8 B* e" m0 W8 u+ X: }0 m
3 L, r" r" A+ k
根据《电力建设施工及验收技术规范(电厂化学)DL/T5190.4-2004、《电力基本建设热力设备化学监督导则》 DL/T889-2004 水压试验期间必须使用的化学除盐水,水质合格,氯离子含量小于0.2mg/L。
发表于 2008-5-3 20:36:33 | 显示全部楼层
学习了,可以参照阿屎米标准。
发表于 2008-6-11 11:27:01 | 显示全部楼层
和锅炉的工作压力有关,以在5分钟内压降不超过多少为合格,当然也包括2楼的说的。工作压力的水压试验不是破坏性的,超压试验才是破坏性的试验,但有时候不得不作的。
发表于 2008-6-14 09:47:09 | 显示全部楼层
锅炉水压就是不漏、压力保持住就可以。
发表于 2008-6-14 21:58:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2008-6-25 13:41:04 | 显示全部楼层
基本上是这样,只有超压试验才是破坏性的试验
发表于 2008-6-27 11:51:09 | 显示全部楼层
那里有相关的标准呀,具体数据是多少
发表于 2009-2-20 18:27:37 | 显示全部楼层
按电力规范要求就可以了
发表于 2009-2-20 19:04:22 | 显示全部楼层
水压试验不算是破坏性试验
2 Y: w; q! o/ n. o3 `$ {不过不知道怎么个检查法啊,那么多的管子,难道都要看看有没有水珠吗
头像被屏蔽
发表于 2009-2-21 09:14:13 | 显示全部楼层
楼上,一般都是分组分部位检查的,那是检查细小渗漏的,肉眼就尅看到的。要是有大点的渗漏点的话,水压试验临时用压力表就能看出来。