电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 3879|回复: 11

[求助] 那位高手对三重冗余有较深了解?

[复制链接]
发表于 2009-10-11 17:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否详细说说到底是怎么回事,如输入信号怎么分成3路,又怎么实现硬件表决的,谢谢!
发表于 2009-10-12 09:58:30 | 显示全部楼层
信号三重冗余?
6 F+ V- p5 F  A; x  L$ fdcs控制器两冗余,交换机两冗余
' M6 X/ r+ u8 Z8 |/ q  p7 K3 e) R" g& T# j
信号三重冗余的话,按我的理解应该就是三个现场就地设备给三个信号互为备用,这样才叫三冗余。。。
发表于 2009-10-12 09:58:36 | 显示全部楼层
信号三重冗余?
& A. I/ w% \% ^3 hdcs控制器两冗余,交换机两冗余
% V9 P# T1 i0 Z/ N  F
: m3 [8 [% C: }( x+ n' q  b" c/ }信号三重冗余的话,按我的理解应该就是三个现场就地设备给三个信号互为备用,这样才叫三冗余。。。
发表于 2009-10-12 21:11:54 | 显示全部楼层
三重冗余是现在的人扩大了,其实好多都用不到三冗余
发表于 2009-10-13 10:27:59 | 显示全部楼层
热电很少,是不是核电使用的多,具体不知道了;
3 p9 G! b) F& `( a4 w" d热电厂多数是双冗余
发表于 2009-11-4 09:31:57 | 显示全部楼层
三重冗余也就是三取二,一般是关键重要参数用,由一次元件开始就是三个,进系统后再进行组态.
发表于 2009-11-4 09:38:56 | 显示全部楼层
看设计规定:3.2.2传感器的冗余准则如下:
" I& d! x0 V( |& t! E4 对于冗余的传感器,当重点考虑系统的安全性时,应采用二取一逻辑结构;当
% ^! k( i6 ?9 X# ~8 Q% U4 }重点考虑系统的可应用性时,应采用二取二逻辑结构;当系统的安全性和可应用性均需
( m, r4 c6 U2 |4 ?  K! \保障时,一般应采用三取二逻辑结构。
发表于 2009-11-5 09:15:28 | 显示全部楼层
重要的关键参数如机组负荷、主汽压力、调节级压力、汽包水位、炉膛负压、汽机转速等需要采用三重冗余变送器测量,一般都是三取二
发表于 2009-11-6 10:51:44 | 显示全部楼层
三重冗余就是,三个相同的设备同时测量同一个测量量,并同时上传,不是备用的关系,一般用于信号的3选2再取平均、3选2再取报警、3取平均等。
发表于 2011-8-30 08:52:24 | 显示全部楼层
我只看看,我不说话