电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2006|回复: 6

[技术交流] 有关变压器铁芯散热的问题

[复制链接]
发表于 2009-10-18 19:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止干式变压器绕组和铁芯过热,会安装风扇,通常在变压器下部的铁芯处安装有风扇,当铁芯过热时,上部分的铁芯肯定也一样很热,能不能也在上部分也装风扇呢?
发表于 2009-10-19 13:33:00 | 显示全部楼层
装风扇主要是通风,要考虑冷风循环路径。
发表于 2009-10-21 08:12:03 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2009-10-22 10:27:18 | 显示全部楼层
不需要,冷却风扇冷却的不止是铁芯,还有线圈,冷却风扇一般安装的时候调试让风向上吹,经过高电压线圈中间部位,上下都能冷却。
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:46:08 | 显示全部楼层
看来还真的有在上部加装风扇的呀!
发表于 2010-7-7 07:04:47 | 显示全部楼层
干式变压器一般用在所用变,容量小,所以自冷就可以了,没必要安风扇或散热器
发表于 2012-6-9 14:01:28 | 显示全部楼层
回复 5# wy0042

140度,还没坏,表示怀疑